消防自动喷淋上喷头与支架间距是多少?

如题所述

喷头处设置的支架距离喷头不小于300mm且不大于750mm。

消防喷淋头

消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。

1定义

发生 火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。

2下垂型

下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。

3直立型

直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时 还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如 仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。(不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型。易受碰撞的部位,应采用带保护罩喷头或吊顶型 喷头)

4普通型

普通型洒水喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。(普通型用的较少)

5边墙型

边墙型洒水靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于 办公室、门厅、休息室、 走廊、客 房等建筑物的轻危险部位。顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。

以上均可参照GB50084-2001, 自动喷水灭火系统设计规范。

6隐蔽式喷

隐蔽式喷淋适用于高档酒店、住宅、剧院等需要保证天花平整整洁效果的地方。

隐蔽式喷淋的盖子是用易熔金属焊接在螺纹上的,熔化点是57度。因此在发生火灾时,温度上升先使盖子脱落,温度再上升至68度时(一般的喷淋头),玻璃管爆裂,水流喷出。因此隐蔽式喷头最忌讳的是盖子上沾上涂料和油漆,这样的话会引起动作失灵。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答