不小于300mm且不大于750mm。
根据规范的5.1.8的第3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。喷头处设置的支架距离喷头不小于300mm且不大于750mm。
淋水喷头
淋水喷头的作用是当火灾发生时, 自动打开封闭的喷头喷水灭火。有低熔点金属控制的和爆炸瓶式二种自动喷头。
当在喷头的保护区域内失火时,火焰或热气流上开,使布置在天花板下的喷头周围空气温度上升,当达到预定限度时,易熔合金锁片上的焊料熔化,二锁片各自脱离,八角支撑失去拉力遂也分离,管路中的压力水冲开阀片,自喷口喷射在布水盘5上,溅成一片花篮状的水幕淋下,扑灭火焰。
从火灾开始到易熔合金熔化,一般需要几分钟的时间,它与喷头的类型、合金熔化温度喷头到火源的距离及火势燃烧速度有关。每一个淋水喷头,当设计压力为0.5大气压以上。
安装高度距地板3.5米时,可喷淋地板面积7-9平方米。我国生产的闭式喷头口径为12.7毫米,其感温级别有普通温种,熔解温度为72℃、100℃、141℃。
喷头处设置的支架距离喷头不小于300mm且不大于750mm。
消防喷淋头
消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
1定义
发生 火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。
2下垂型
下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。
3直立型
直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时 还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如 仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。(不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型。易受碰撞的部位,应采用带保护罩喷头或吊顶型 喷头)
4普通型
普通型洒水喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。(普通型用的较少)
5边墙型
边墙型洒水靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于 办公室、门厅、休息室、 走廊、客 房等建筑物的轻危险部位。顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。
以上均可参照GB50084-2001, 自动喷水灭火系统设计规范。
6隐蔽式喷
隐蔽式喷淋适用于高档酒店、住宅、剧院等需要保证天花平整整洁效果的地方。
隐蔽式喷淋的盖子是用易熔金属焊接在螺纹上的,熔化点是57度。因此在发生火灾时,温度上升先使盖子脱落,温度再上升至68度时(一般的喷淋头),玻璃管爆裂,水流喷出。因此隐蔽式喷头最忌讳的是盖子上沾上涂料和油漆,这样的话会引起动作失灵。
本回答被网友采纳不小于300mm且不大于750mm。
根据规范要求的是喷头处设置的支架距离喷头不小于300mm且不大于750mm的, 根据规范的5.1.8的第3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果,管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm,与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
扩展资料:
注意事项:
合理设置临时的消防控制室,而且为了确保工程的理论和实际不出现偏差,在施工准备阶段,设计人员需要对实际施工人员实行技术交底。
对施工所需的各项准备工作和准备材料进行严格的检验审核,对技术类资料应反复审核,确保无误;对实际的工程材料,如管件、组件、材料设备等应检验其质量,确认没有缺失、残次等现象。
格外需要注意的是组装水泵接合器时,组装顺序有严格的要求,需要按接口、本体、联结管、止回阀、安全阀、控制阀这个顺序依次组装。
参考资料来源:百度百科-自动喷淋消防系统
本回答被网友采纳