地线与火线电压有310,零线与地线电压有200,这是怎么回事啊?零火电压正常
从变压器下来合上开关后,我这零线与地线之间的电压是200V,地线与其中两根火线的电压300V,相与相线之间的电压正常,相线与零线之间的电压也正常.手要是碰到零线会电人,碰地线没事.
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-01-02
根据你的描述判断:你所使用的这条线路或电源的零线(中性线或中性点)没有接地,而有一相火线(与地线之间没有电压或电压最低的那一相)接地了。用电笔可测出接地的一相不亮,零线和另两相是亮的。你把接地相的接地点找出来包好绝缘就可恢复正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vjteXjteX.html
其他回答
第1个回答 2019-10-28
测下零线-地线间的电压,应该不为“0”,可能是你的“地线”接地不好,搭上三相交流电源的另外一根相线了。
第2个回答 2011-07-10
从你的描述来看,地线没有问题,请仔细检查零线接地。
第3个回答 2018-01-02
系统存在“单相接地”的故障,应该可以测量到地电平与某一相电平接近。
第4个回答 2011-07-10
三相不平衡,接地线电阻过大
1
2
下一页
相似回答
交流电
火线与地线电压310
V
,火线和零线电压
220V
怎么回事
答:
测下零线-地线间的电压,应该不为“0”,
可能是你的“地线”接地不好
,搭上三相交流电源的另外一根相线了。
...而
零线与地线
之间有二十几伏
电压,这是怎么回事?
答:
火线与地线之间有二百三十几伏电压是正常的
,地线和零线在变压器处是接在一起的,都是接地的,正常情况地线和零线对火线的电压相差不大,地线对零线基本没有电压,你的火线对地线高于火线对零线,是因为你们的配电变压器或配电线路三相不平衡,使零线上压降过大,产生了电压。零线和地线有二十几伏电压,...
...电路中火与
零
之间
电压和火
与地之间电压几乎都相等为什么都是
200
v
答:
火与零之间电压和火与地之间电压几乎都相等”是正常的
。——★3、因为变压器的中性点是直接与大地相连接,所以,即使采用单独、垂直打入地下的金属地极作保护地线,因为大地相连接,也会使“火与零之间电压和火与地之间电压几乎都相等”的。——★4、请看附图所示:(保护线都是黄、绿相间的导线)...
地线与零线有电压
差
,怎么回事?
答:
根据你提供的信息,可以看出电源中的火线
与零线
之间的
电压是200
V
,地线与火线
之间的电压是230V,地线与零线之间的电压是30V。这样的情况通常发生在电源中存在电气问题或者地线与零线的接地存在问题时。可能原因如下:1. 对地电阻不为零:在标准情况下,地线与零线接地处应为零电势,即它们之间的电压应为...
地线与火线电压
为300V
,零线与地线
为120V,零线与火线为220V,家用电器可 ...
答:
不
正常,
也不神奇。家用电器是靠零线与火线供电工作的,其电压为220V,供电很正常,所以家用电器可以正常使用;
零线与地线
为120V,说明你的地线:一是接地不良,接地电阻大,二是地线搭火线短路了,漏地电流在接地电阻上产生电压降120v;
地线与火线电压
为300V,说明地线搭接的是另一相,获得大约为220-120...
为什么
火线和地线是
380V
零线和地线是
220V
答:
线接错了,地线接到相线上了;导致
火线和地线
量出了线
电压
380;
地线和
零线量出了相电压220。B相接地,N线没有接地,所以
火线与地线
的电压是380v,N(零)线
和地线有
220v的电压.IT系统就是这样,某一相线接地不会引起跳闸。用户端的三相负荷不平衡时(平衡是相对的,不平衡是绝对的)
,零线
必然有电流。
...而
零线与地线
之间有二十几伏
电压,这是怎么回事?
答:
火线与地线之间
电压
230多伏
正常,
说明你家的电源电压高,应该是你家距离供电变压器比较近。而
零线与地线
之间有20多伏电压的问题,是供电变压器的三相负荷不平衡,中性点漂移产生的电压值。
零线和地线有电压怎么回事,
具体见详细描述
答:
地线是
保护
接地线,
供家电漏电时不会电到人而泄放到大地
,零线有
电是回路接触不良造成
,地线
就是外壳保护防漏电用的,把零线漏
电压
用于设备上,设备也就有电了。
零线与地线
并不是同一概念
,零线是
中线的俗称,是电力部门提供的工作线路。就是说每家每户使用的两线照明线路,一线称相线(火线),另一线...
...一个火线的
电压
值
200
v,其余两根是230v
地线与火线
的电压值也是200v...
答:
原因:1、地线接触不良(
地线与
大地存在较高的接触电阻);2、电网的三相负荷分配不均(相差太多)。第一个原因是关键,因为三相四线制系统的优点就是当三相功率分配不均时,中性点(即地线)不会漂移,解决了这个因素,即便三相功率分配不均,各火线对地
电压
也不会发生改变。
大家正在搜
零线和地线有电压是什么原因
火线与地线电压为110
火线地线零线怎么接
零线和地线电压多少正常
地线与零线有电压
地线和零线有50伏电压
火线零线电压是多少
火线与零线的电压叫做
火线零线地线什么意思
相关问题
交流电火线与地线电压310V,火线和零线电压220V怎么回事
我测得家里的插座火线与地线之间有二百三十几伏电压,而零线与地...
地线与火线电压为300V,零线与地线为120V,零线与火线为...
交流电火线和地线间的电压310V,火线和零线的电压220V怎...
火线与零线之间电压230,零线与地线电压230,地线与火线电...
火线与地线的电压是380v零线和地线有220v的电压怎么回事
照明线现在火线没电地线带坐了怎么回事,零线和地线电压是二百一...
火线与地线的电压是380v,零线和地线有220v的电压怎么回...