交流电火线与地线电压310V,火线和零线电压220V怎么回事
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-06-23
测下零线-地线间的电压,应该不为“0”,可能是你的“地线”接地不好,搭上三相交流电源的另外一根相线了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7W7XBXOj.html
其他回答
第1个回答 2010-06-24
测量交流电的方法是,一根火线与一根地线之间的电压220V.
一根火线与另外两根火线中间的任意一根的电压是380V.
也就是说火线与地线之间的电压是220V.
火线与火线之间的电压380V.
第2个回答 2010-06-23
地线有问题,这问题你解决不了,跟电工联系下。
第3个回答 2010-06-23
测下零地电压看是不是0
本回答被网友采纳
相似回答
为什么
火线和地线
是380
V零线和
地线
是220V
答:
线接错了,地线接到相线上了
;导致火线和地线量出了线电压380;地线和零线量出了相电压220。B相接地,N线没有接地,所以火线与地线的电压是380v,N(零)线和地线有220v的电压.IT系统就是这样,某一相线接地不会引起跳闸。用户端的三相负荷不平衡时(平衡是相对的,不平衡是绝对的),零线必然有电流。
为什么
火线和零线电压是220V
的?
答:
因为火线(相线)在电源端(变压器)是从变压器线圈引出的一条线,零线也是从变压器引出的一条线
,只不过在三相四线的变压器回路里是三相线的绕组线圈的一个中心点(中性线),那么此零线和其它任何一根相线的电压在正常状态下都应该是220V(我国的电压标准);因为,在供电系统中,变压器的零线是接地的,所以从"现象...
...插座
火线与地线
之间有二百三十几伏
电压,
而
零线与
地线之间有二十几伏...
答:
火线与地线之间有二百三十几伏电压是正常的
,地线和零线在变压器处是接在一起的,都是接地的,正常情况地线和零线对火线的电压相差不大,地线对零线基本没有电压,你的火线对地线高于火线对零线,是因为你们的配电变压器或配电线路三相不平衡,使零线上压降过大,产生了电压。零线和地线有二十几伏电压,...
零线与火线
间的
电压是220V
,
零线与地线
间电压是115
V,火线与地线
间电压是...
答:
你的变频电源应该是采取了直流母线电容中点接地措施,理想情况下,应该是
零线与火线220V,零线与地线
、零线与火线都是110V。中点不平衡情况下,加上相位的偏差,很可能两个
电压
都大于110V(不会都小于110V)。根据你的测量情况,偏差不是很大,属于正常情况。
火线与地线
的电压是380
v零线
和地线有
220v的电压怎么回事
?
答:
你说的这种情况只有在中性点不接地系统中才会出现,三相四线制中性点不接地而有一相线接地时,就是你说的这种情况,测量时地与相线与地之间
电压
两相380V,一相为0V,相与零之间电压均为
220V
。
为什么
零线和地线
有
220伏
答:
零线是由发电机或变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下
,零线
在变压器二次侧中性点(N)处与保护地线(PE)重复接地(PEN),起到双重保护作用。
交流电
电源线分为零线(标志字母为"N":Neutral wire)
和火线
(标志字母为"L":Live Wire)。用电器...
火线对零线220V,火线对
地
电压220V
,零线对地电压340V,故障点可能在哪里...
答:
1楼说的有一定的道理,但是还有一点不太明白,如果变压器上零点
接地线
断了,零线对地
电压怎么
会是340V呢?零点接地断了,就相当于悬浮地
,电压
应该也就在200V左右啊,难道发生了零点漂移?如果是零点漂移,那
火线对零线电压
就不应该
是220V
啊。不过
,还是
应该先检查变压器上
零线接地
是不是出了问题。
插座为什么
火线
、
零线电压
都
是220V,怎么回事
?
答:
与这个插座相连的
火线与零线
之间,连接有处于接通状态的电器,比如处于待机的电视机、空调等,而该插座零线与电源零线之间处于断开时,该插座的火线、零线之间几乎没有
电压
,而
火线和零线
的对地电压才可能都是220v;因为本来
火线对
地电压就
是220v,
现在插座的零线与电源零线出现断开,而它实际上通过其他接通...
...插座
火线与地线
之间有二百三十几伏
电压,
而
零线与
地线之间有二十几伏...
答:
火线与地线
之间
电压
230多伏正常,说明你家的电源电压高,应该是你家距离供电变压器比较近。而
零线与
地线之间有20多伏电压的问题,是供电变压器的三相负荷不平衡,中性点漂移产生的电压值。
大家正在搜
火线与地线电压为110
火线地线零线怎么接
零线和地线有电压是什么原因
地线和零线有50伏电压
火线与零线的电压叫做
火线零线地线什么意思
火线和零线之间的电压是多少
零线和地线电压多少正常
地线与零线之间的电压
相关问题
交流电火线和地线间的电压310V,火线和零线的电压220V怎...
我想知道火线和零线不是交流电的吗 电压会改变为什么电压一直会...
火线与地线的电压是380v零线和地线有220v的电压怎么回事
火线和地线之间为什么有220V?
220V供电火线与地线电压220是正常的吗?
为什么火线和地线是380V零线和地线是220V
为什么 火线与零线之间的电压是220V,地线与零线之间的电压...
交流380V中的火线与火线之间的电压是多少伏,火线与地线之间...