推荐答案 2019-05-27
试压压力一般就是8~10公斤,试压的时间一般保证30分钟以上不渗水。正规试压是有水管厂人员来试压的,施压过程中如发现压力下降就要查找原因,试压时间一般为30分钟,压力是不下降的,如果有下降的就要补上,如果补了还是下降那就说明那里漏水了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vjXWXOvXz.html
其他回答
第1个回答 2012-04-25
理论上的压力是8个压,也就是0.8MP的检测压力,实际操作依现实情况而定,我们一般都要大于这个压力,一般是介于1.0mp和1.5mp之间!这样才合乎标准和实际!!!
第2个回答 2011-07-25
正常情况下保持在8个压力左右本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-08-03
也分管子的牌子和冷热水管,比如伟星,热水管不低于1.2MP,冷水管不低于1MP,但也不是越大越好,时间大概30分钟即可。
第4个回答 2011-07-25
一般都是以一公斤的压力进行试压。
1
2
下一页
相似回答
给水打压标准是
多少
答:
法律分析:
1、当水压实验静水压力为管道工作压力时,且试验压力不应低于0.8公斤
;如管道工作压力小于0.8公斤,则水压试验压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别进行试...
装修水管试压
合格的标准是
多少
?
答:
1、水压实验静水压力为管道工作压力,
且试验压力不应低于0.80MPa,如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa
。不得将气压试验代替水压试验。2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除。3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有...
...
水管
准备试压呢,请问试压是
要用多大的压力,试压
需要多长时间?_百度...
答:
试压压力一般就是8~10公斤
,试压的时间一般保证30分钟以上不渗水。正规试压是有水管厂人员来试压的,施压过程中如发现压力下降就要查找原因,试压时间一般为30分钟,压力是不下降的,如果有下降的就要补上,如果补了还是下降那就说明那里漏水了。
水管
打压的标准是
多少
?
答:
装修水管打压标准为9~10公斤的水压
,保持压力的时间一般为30分钟。打压试验是判断水管管路连接牢不牢固的常用方法。当所有的水管通路全部焊接好了以后才可以试压。在测压的时候,摇动千斤顶的压感直到压力表的指针指向0.9~1.0左右。然后保持这个压力值一定的时间。一般都是30分钟只能超出不能少。
家装水管试压
标准是什么
答:
一、
家装水管试压
标准是什么?1、其实水压实验静水压力就是管道的工作
压力,
而实验压力不可以少于0.80MPa。但是,假如管道工作压力少于0.8MPa,那么水压实验压力就要选择0.8MPa 。2、管道水压实验的长度不能多于一千米。如果是中间带有附件的管段,那么水压实验分段就不能多于五百米。3、加压应该使用...
家用
水管试压
标准是什么
答:
家用
水管试压
标准为工作压力的1.5 倍
,压力
下降<0.05Mpa才是合格的,各种材质的给水管道系统试验压力是不同的,其中金属管、复合管在试压下的10min内压力下降不能超过0.02MPa,而且降到工作压力后是不渗不漏才算合格,而塑料管在试压期间的稳压状态1h内压力下降不能超过0.05MPa、工作压力状态稳压...
给水管道试验
压力
是
多少
?
答:
测试
压力
为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如管道与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以
试压,
且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R
水管
测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全...
新房
装修
好了,
水管
准备
试压,
试压
要用多大的压力,需要
多长时间?
答:
试压
0.8-1mPa。30分钟不渗水。水压下降不超过0.5mPa为合格。室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min
,压力
降不应大于0.02MPa。然后降到工作压力...
水管试压要
多久
试压力
一般是
多少
答:
1、
试压
0.8-1MPa(也就是8--10公斤)。30分钟不渗水.水压下降小于0.01MPa(0.1公斤)为合格。2、试压过程中如发现压力下降就要查找原因,首先看看堵头是否滴水。试压时间为30分钟
,压力
是不下降的,如果有下降
要
补上,如果补了还是下降,那就说明那里会漏水了。3、管道水压试验长度不宜大于1000m...
大家正在搜
家装水管压力测试打多少压
家庭装修水管压力多少
家装水管试压标准多少时间
家装水管试压标准多少公斤
一般水管试压多少压力
家装水管打压标准是多少
装修水管试压多少时间
家装水管打压多长时间和打几个压
家装水管水压测试标准
相关问题
装修水管打压标准多少公斤和多长时间
家装水管打压多少才正常?
装修水管试压合格的标准是多少?
新房装修好了,水管准备试压呢,请问试压是要用多大的压力,试压...
标准的家装水管试水试压标准是多少?
关于家装水管打压试验步骤是什么样的?
家装水管试压多少公斤
有谁了解家装水管打压标准的,水管打压试验步骤是什么?