第1个回答 推荐于2018-08-23
水管打压标准
1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;
2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;
3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。
4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。
5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
水管打压试验步骤
1、管道长度,根据实际情况采取,但最长不得长于500m;
2、在管道两端(已焊有PE法兰盘)配装密闭法兰板,中间使用硅胶板作密封。用螺栓紧固,并配置球阀。一端为进水口,一端为出水口(也做排气孔)。
3、在进水口端,应安装上压力表。
4、通过打压机,在无压力状态下, 缓慢向管道内注入水。注水时,应注意打开排气孔;
5、直至管道内充满水,关闭排气孔。
6、逐步增加管道压力(可观察压力表),增至到试验压力并稳压30min,期间如压力下降可注水补压。但不得高于试验压力。
7、检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。如有渗漏,,应中止试压,查明原因并解决渗漏,再按步骤5进行组织试压。
8、泄压至最大试验压力的50%;
9、如果压力稳定在50%的最大工作压力,甚至有压力上升现象,表明无渗漏;
10、再持续进行外观检查90in,如仍无渗漏,则试压合格。本回答被网友采纳
第2个回答 2015-08-27
您这个问题好专业,一般没有从事这行的人都不会了解的。正好对这个问题也是比较感兴趣,帮咨询了业内人士。原来水管打压标准是多少水管打压就是试验水管连接处是否可靠,那么水管打压标准是多少呢?水管打压试验步骤是什么呢?下面就很分享下水管打压标准是多少及水管打压试验具体的步骤。
水管打压标准是:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa.不得将气压试验代替水压试验;
2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;
3、管道水压试验长度不宜大于1000m.对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。
4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。
5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm.
水管打压试验步骤:1、管道长度,根据实际情况采取,但最长不得长于500m;
2、在管道两端(已焊有PE法兰盘)配装密闭法兰板,中间使用硅胶板作密封。用螺栓紧固,并配置球阀。一端为进水口,一端为出水口(也做排气孔)。
3、在进水口端,应安装上压力表。
4、通过打压机,在无压力状态下,
缓慢向管道内注入水。注水时,应注意打开排气孔;
5、直至管道内充满水,关闭排气孔。
6、逐步增加管道压力(可观察压力表),增至到试验压力并稳压30min,期间如压力下降可注水补压。但不得高于试验压力。
7、检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。如有渗漏,应中止试压,查明原因并解决渗漏,再按步骤5进行组织试压。
8、泄压至最大试验压力的50%;
9、如果压力稳定在50%的最大工作压力,甚至有压力上升现象,表明无渗漏;
10、再持续进行外观检查90in,如仍无渗漏,则试压合格。本回答被网友采纳
第3个回答 2019-08-02
PPR水管打压测试详细讲解水管测压是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一,一般是由安装公司、业主和项目负责人共同完成。如何操作呢?
试压流程:
试压前准备→试压→卸压
试压前要准备的:
1】工具和器材:活动扳手、六角外丝、生料带、堵头、试压泵、软管等。
2】先用软管将所试压冷热水管连通,然后将除试压管道最低1个出口以外的其它出水口严密封堵。
试压开始:
1】打开进水阀,从管道最低处管道内充水,充分排除管内空气
2】关闭总时水阀,从用动泵对管道缓缓开压(水路试验压力≥0. 6Mpa),
升压时间不少于10分钟
3】升压至规定的试验压力后,稳压1个小时,压力降不得超过规定值(压力降不得超过0.06Mpa)
卸压:
1】确认试压合格后,将管端与配水件接通,以工作压力供水,将配水件分批同时开测各出水口畅通
2】拆下连接软管和外丝,并用堵头封堵其口
上面是试压的全部过程,但是在过程中还有一些相关标准和要求,如下:
1】直埋在地坪面层和墙体内的管道,水压试验必须在封槽前进行,试压合格后方工作
2】热熔连接的管道,水压试验应在管道连接24小时后进行
3】试压前,管道应固定,接头需明露,且不得连接配水器具
4】试压合格后,必须拆下冷热水连接软管
5】用于长期堵封出水口的堵头应用金属堵头
6】水路试压必须要有业主签字认可