什么是维护结构的传热耗热量,基本耗热量

如题所述

在工程设计中,围护结构的基本耗热量是按一维稳定传热过程计算的,即假设在计算时间内,室内、外空气温度随季节和昼夜变化不断波动,这是一个不稳定传热过程。但不稳定传热计算复杂,所以对室内温度容许有一定波动幅度的一般建筑物来说,采用稳定传热计算可以简化计算方法并能基本满足要求。但对室内温度要求严格,温度波动幅度要求很小的建筑物或房间,就需采用不稳定传热原理进行维护结构耗热量计算。
室内计算温度是指距地面2m以内人们活动地区的平均空气温度,对于一般民用建筑可以用其房间无冷热源影响的几何中心处的温度来代表。室内空气温度的选定,应满足人们生活和生产工艺的要求。生产要求的室温,一般由工艺设计人员提出。生活用房间的温度,主要取决于人体的身体热平衡。它和许多因素有关,如与房间的用途、室内的潮湿状况和散热强度、劳动强度以及生活习惯、生活水平等有关。
许多国家规定的冬季室内温度标准,大致在16-22°范围内。根据国内外有关卫生部的研究结果认为:当人体衣着适宜,保暖量充分且处于安静状况时,室内温度20°比较舒适,18°无冷感,15°是产生明显冷感的温度界限。本着提高生活质量,满足室温可调的要求,把民用建筑主要房间的室内温度范围定在16-24°C。
供暖室外计算温度如何确定,对供暖系统设计有很关键性的影响。若按稳态传热计算维护结构的基本耗热量,室外温度需为固定值,但通过研究我国冬季的气象资料可以发现,并不是每一年的室外最低温度都是一致的。如果采用最低的室外计算温度,使供暖系统的造价增加,如采用值过高则不能保证取暖效果。
围护结构表面换热过程是对流和辐射的综合过程。围护结构内表面换热是壁面与临近空气和其他壁面由于温差引起的自然对流和辐射换热作用,而在围护结构外表面主要是由风力作用产生的强迫对流换热,辐射换热占的比例较小。