继电保护器测试仪作用与使用方法? - 99问答网

继电保护器测试仪作用与使用方法?

如题所述

继电保护测试仪作用:继电保护测试仪一种是采用开关电源,功放采用数字功放,体积小,重量轻,效率高,是继电保护测试仪的发展方向。 可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试,可模拟各种故障类型进行距离、零序保护装置定值校验和保护装置的整组试验,可自动扫描微机和数字型变压器、发变组差动保护比率制动曲线,具备GPS触发功能。 继电保护微机型测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。武高电测有设备。
继电保护测试仪使用方法:
①.仪器通电。检测仪器外观,将三芯电源线接地端可靠接地,仪器通电。若仪器两表头亮,则可开秒表电源,若正常,轻按“输出选择”,看指示灯是否正常。
②.输出电压调节。若要调节输出状态档,可按试验箱右下角主回路“输出控制开关”,缓慢调节调压器大旋钮,选择需要调节的档数。电流调节也是同样方法。
③.输出控制调节。找到辅回路“输出控制”开关,缓慢调节小旋钮,显示有几种数值,但数值在电流表上找不到。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-11-03
继电保护测试仪使用方法电力变压器和继电器在长时间使用后,需要进行定期检测,用来判断这些电气的好坏,看看还能不能正常的工作,因此需要继电保护测试仪这仪器.
1、输入电压、电流的有效值后,按“确认”键或将鼠标移至其他的位置,被写入的数据将会自动保留小数点后的三位有效数字,设置相位的时候,可以键入-180-360范围内的任意角度,若写入的角度超出上面的范围的时候,系统将会将其自动转换到该范围内;
2、交流电压单相输出120V,当需要输出更高电压的时候,可以将任意两路电压串联使用,它们的幅值可不同,但相位是相反的;
3、“上限”一栏是设置各相大允许输出的有效值,试验的时候如果担心某相会不小心输出太大而损坏继电器,可以设该相-“上限值”,则在试验的过程中该相将永远不会超限,可以确保继电器安全;
4、在界面的左下角显示当前状态的线电压以及电压、电流的零序、正序和负序分量,在做低电压闭锁过流的时候,如果保护定值给的是线电压,那么保护动作时不但可以从上面很直观的看到保护动作时的电压值,而且可以读出线电压的值,而不需要试验人员自行计算。
第2个回答  2021-01-19
  1.微机继电保护测试仪是电力工作者经常需要用到的仪器,具有使用简单功能强大等特点,深受广大电力工作者的欢迎,但是很多电力工作者都不知道应当如何使用该设备,因此本文就给大家简单介绍微机继电保护测试仪怎么使用。
  2.键入电压、电流的有效值后,按“确认”键或将鼠标点至其它位置,被写入的数据将自动保留小数点后三位有效数字。电压的单位默认为V,电流的单位默认为A。设置相位时,可键入-180~360°范围内的任意角度。若写入的角度超出以上范围,系统会将其自动转换至该范围内。例如输入“-181°”,则自动转换成“179°”。在矢量图窗口中能实时观察到所设置的各个交流量向量的大小和方向的效果图。
  3.交流电压单相大输出120V。当需要输出更高电压时,可将任意两路电压串联使用,它们的幅值可不同,但相位应反向。例如:设Ua输出120V、0°,Ub输出120V、180°,则Uab输出的有效值为240V。
  4.1200型6相每相大30A。若要输出更大电流,可将多路电流并联使用,并联使用时各相的相位应相同。采用大电流输出时,应尽量用较粗、较短的导线,并且输出的时间尽可能短。
  5.交流量设置有效值旁边上的“变”一栏是用于选择该输出量是否可变的,如果在某相的有效值或相位后面的“变”栏上点击鼠标打“√”,则说明该输出相是可以变化的,同时“步长”一栏也由灰色变成高亮色,即“步长”允许设置。幅值的变化步长小值为0.001,角度的变化步长小值为0.1。
  6.“上限”一栏是设置各相大允许输出的有效值。试验时如果担心某相会不小心输出太大而损坏继电器,可为该相设一“上限值”,则在试验过程中该相将永远不会超限,可确保继电器安全。“上限值”在软件出厂的默认值是电压电流的大输出幅值。
  7.在界面的左下脚显示当前状态下的线电压以及电压、电流的零序、正序和负序分量。通过这个窗口,不仅可以实时监视“序分量”以及“线电压”的变化情况,这部分的数值是完全根据上面所给的各相分量的当前值计算出来的,不能设置。这个窗口有利于试验人员观察保护动作时各序分量和线电压的值,便于根据不同需要来记录保护的动作值。比如说,做低电压闭锁过流的时候,如果保护定值给的是线电压,那么保护动作时不但可以从上面很直观的看到保护动作时的相电压的值,而且可以从这个窗口直接读出线电压的值,而不需要试验人员自行计算。
  8.不同厂家生产的微机继电保护测试仪使用方法会稍微有点不同,电力工作者需要仔细区分判断,严格按照说明书来进行试验本回答被网友采纳
第3个回答  2019-08-26
继电保护器测试仪作用:
1.二次调度中所有单个元件的测试(电流、电压、时间、差动、平衡、负序、距 离、功率方向、反时限、频率、同期、重合闸等继电器)。
2.整组传动,能摸拟各种简单或复杂的瞬时性,永久性,转换性故障,可在基 波上叠加暂态直流分量。
3.能随意叠加各次谐波,叠加初始角及含量在线可控。
4.可分相输出不同频率交流量、交直流两用。
5.专用低周单元,可方便测试微机低周低压减载保护。
6. 各种保护时间特性的自动扫描。功率及阻抗保护特性曲线的扫描。
7.微机主变保护差动比例及谐波制动特性的自动测试。
8.整组距离、零序、过流保护自动测试。
9.用户可编程测试单元,以满足特殊试验用途,例备自投装置的测试。
10.电机失磁失步、反激磁、逆功率及同期等各种保护的测试。
11.自动与手工测试、静态与动态测试方式任意选择,测试定值、结果数据和曲线 可存档、打印。
第4个回答  2021-05-14
1、输入电压、电流的有效值后,按“确认”键或将鼠标移至其他的位置,被写入的数据将会自动保留小数点后的三位有效数字,设置相位的时候,可以键入-180-360范围内的任意角度,若写入的角度超出上面的范围的时候,系统将会将其自动转换到该范围内;

2、交流电压单相最大输出120V,当需要输出更高电压的时候,可以将任意两路电压串联使用,它们的幅值可不同,但相位是相反的;

3、“上限”一栏是设置各相大允许输出的有效值,试验的时候如果担心某相会不小心输出太大而损坏继电器,可以设该相-“上限值”,则在试验的过程中该相将永远不会超限,可以确保继电器安全;

4、在界面的左下角显示当前状态的线电压以及电压、电流的零序、正序和负序分量,在做低电压闭锁过流的时候,如果保护定值给的是线电压,那么保护动作时不但可以从上面很直观的看到保护动作时的电压值,而且可以读出线电压的值,而不需要试验人员自行计算。
相似回答