三相继电保护测试仪的使用要点和用途有哪些?

如题所述

1、过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作电流小于35A时,可选用一相电流作变量,选定合适的电流步长。采用自动或手动方式进行试验,其中,手动方式可用于测量动作值和返回值。自动方式只能测动作值。
当继电器动作电流大于35A时。可采用两相或三相并联电流输出。SX-3300三相电流并联输出zui大值是105A。这时并联的电流的相位必须是同相位,否则不能采用并联方式。选择多个电流作为变量,采用自动或手动试验测量继电器的动作值和返回值。
注意:大电流时应使用较粗导线,导线尽量短一些,通电时间尽量缩短。以免损坏测试仪或被试继电器。
接线方式:将测试仪的电流接入继电器电流线圈。
将继电器常开接点接入测试仪开入量中的任意一路。

2、欠电压继电器测试:
欠电压继电器又叫低电压继电器,通常只有常闭接点,常闭接点打开表示继电器动作。可选择一比较高的电压值,然后按一定步长降低电压,直到继电器动作。选用“交流程序”,拟采用手动方式进行试验,先输出一个电压值,由于是常闭接点,屏幕上会显示动作时间,此时电压值并未切除。采用手动旋转鼠标,降低电压直到屏幕上的动作时间值发生变化,此时表示继电器常闭接点已打开,相当于继电器返回。此时屏幕显示电压值就是低电压继电器的动作电压值。

3、过电压继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作时间值。KF-6403每相电压zui大值为120V。当被试继电器的额定电压大于120V时,可采用两相电压来进行测试。例如当VA=75、VB=75V、VA与VB相位差为180°时,线电压VAB=150V。因此当两相电压相位差为180°时,其线电压等于两相电压之和。选择两相电压可变化,采用自动或手动试验来测试。

4、中间继电器测试:
使用“直流试验”程序。该程序单相电压输出范围0-±110V电流范围0—30A。当中间继电器额定电压小于110V时,用单相电压就可试验。可选择一相电压如VA作为可变量,设定电压步长,选择一适当的初始值。手动试验开始时,通过左旋、右旋转动鼠标来改变电压值,直到继电器动作。自动试验时则该电压按步长自动增减,直到继电器动作。如果继电器额定电压大于110V时,可选择两相电压来进行试验,一相电压为正,另一相电压为负。两相线电压zui大值可达220V。采用自动或手动试验可进行动作电压测试。
有的中间继电器是电流动作,电压保持的,可选择一相电流作为变量,选择合适的电流步长及电流初始值,采用自动或手动试验方式改变电流值,直到继电器动作。
接线方式:将电压接入继电器的电压线圈。
将继电器的常开接点接入开关量输入通道中的任意一路。

5、时间继电器测试:
时间继电器的额定电压一般为220VDC。一般情况下,直流电压加到140V时,继电器就能动作。
第1步:先测继电器的动作电压。
将继电器的动作时间设到0.5s、电压步长设为-1.00,时间间隔设为1s(应大于继电器的动作时间)、VA设为110V,不可变,VB设为0V,可变标志打开为“Y”,将线电压VAB接到继电器电压线圈,试验方式为自动,继电器动作接入点接开入量通道。其中VA为正、VB为负。点击“开始”即VA输出110V直流,VB从开始减少为负电压直到继电器动作。例如当VB=-40V时继电器动作,则说明继电器动作电压是150V。也可用手动方法慢慢改变电压使继电器动作。
再反方向变化电压使继电器返回,此时的电压值就是继电器的返回电压。
第2步测量继电器的动作时间
将VA设为110V、VB设为-110V、VAB接入继电器电压线圈,继电器常开接点接入测试仪的开关量输入通道,通常可接1通道。时间间隔应设为大于继电器的动作时间,试验方式为手动试验,点击“开始”,即可测出继电器的动作时间。

以上就是继电保护测试仪进行过电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试、中间继电器测试、时间继电器测试等试验的具体操作步骤,这些知识是我们在进行试验前一定要了解的东西。

回答者:三新电力

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-30

一、三相继电保护测试仪(也叫微机继电保护测试仪)概述及特点微机继电保护测试


三相继电保护测试仪是一种新型的智能测试仪器。以前的继电保护测试工具主要由调压器和移相器组成。它体积大且不准确,不能满足现代微机继电保护的要求,验证工作;随着科学技术的不断发展,微机继电保护已广泛应用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等领域,变电站综合自动化已成为主流。


二、三相继电保护测试仪的使用环境主要分为三个方面:


1、硬件要求,对PC的配置要求不是很高,至少适用于Pentium200以上,可以运行Windows98操作系统,便携式计算机或台式计算机。


2、对于硬件连接,应关闭PC电源和测试仪,并应使用9针通信电缆将PC串行端口1连接到测试仪背面板上的PC通信器,然后打开测试仪和PC的电源,选择“ PC” 在测试仪离线软件主菜单上的“菜单”中输入PC通讯状态。


3、软件操作,启动PC,运行当前操作系统,打开桌面上的目标文件夹,进入各个子功能菜单进行测试。


三、三相继电保护测试仪通讯故障排除


三相继电保护测试仪采用高速USB2.0协议进行测试通讯。在测试之前,必须确认USB连接正常。如果测试软件界面的状态栏始终显示未连接设备,则可以按照以下步骤解决问题:


1、三相继电保护测试仪确认是否正确选择了仪表板上的USB控制开关。


USB控制开关的选择是根据不同的测试方法选择的。如果将测试连接到内置IPC进行测试,则USB控制开关将被选为“ IPC”。终奌站; 如果已连接到外部计算机进行测试,请选择“ PC” 终奌站。


注意连接外部计算机时,请检查是否安装了IPC驱动程序,然后检查测试软件界面的状态栏。如果显示设备仍未连接,请转到下一步。


2、尝试按仪器界面上的重置按钮。


等待5秒钟,然后检查测试软件界面的状态栏。如果显示设备仍未连接,请转到下一步。


3、正常关闭系统,然后关闭电源。等待几分钟后再开机。


四、使用三相继电保护测试仪


三相继电保护测试仪是确保电力系统安全可靠运行的重要测试工具,继电保护测试装置是确保电力系统安全可靠运行的重要测试工具;随着现代电力系统规模的不断扩大,以及对电力系统运行和管理的可靠性和效率要求的不断提高,继电保护人员的测试工作变得更加频繁和复杂。随着计算机技术的飞速发展,


五、电器三相继电保护测试仪具有以下广泛应用:


1、测试二次调度中的所有单个组件(电流,电压,时间,差分,平衡,负序,距离,功率方向,反时限,频率,同步,重合闸和其他继电器)


2、整个传输组可以模拟各种简单或复杂的瞬态,永久和转换故障,并且可以将瞬态DC分量叠加在基波上。


3、谐波可以随机叠加,并且叠加的初始角度和含量可以在线控制。


4、可分为不同频率的输出交流,交流和直流。


5、专用的低周波单元,可轻松测试低压微机保护的低压负荷保护。


6、自动扫描各种保护时间特性。扫描功率和阻抗保护特性曲线。


7、自动测试微机主变压器保护的差动比和谐波制动特性。。


8、用户可编程的测试单元可以满足特殊的测试目的,自检设备可以自检。


9、电动机退磁失步,抗励磁,逆功率及同期等保护试验。

原文链接:网页链接

回复者:华天电力

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-01-21
  三相微机继电保护测试仪可以做差动保护,含有丰富的软件测试功能:电压/电流、时间测试、频率/滑差试验、谐波叠加、故障再现、状态序列、整组试验、线路保护定值校验、阻抗/方向型继电器、功率振荡、差动保护、自动准同期、常规继电器测试、反时限继电器特性、计量仪表等等。•高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4〞大屏幕液晶显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等;
  配备有超薄型工业键盘和光电鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作;配备有外接USB接口,可以方便地进行数据存取和软件维护;
  •强大的自动测试软件模块,无需外接其它设备即可完成所有项目测试,软件定义了大量快捷键,所有操作均可一键到位,简单方便;
  •功率放大部分采用新型大功率高保真功放电路,输出功率大,纹波干扰小,波型能保证不失真、不削峰;
  •可以完成复杂的校验工作,实时存储测试数据,显示矢量图,可自动生成实验报告;
  •具有完善可靠的各种保护功能。抗冲击高强度机箱,体积小、散热良好;
  在测试之前,要合并的侧的电压不符合同一周期的条件(低于或高于系统侧的电压),如果频率满足条件但不相等,则可以周期性地打开和关闭两侧的角差能量。同步装置的升降信号和抑制信号分别连接到测试仪A和a中。在试验过程中,由于电压不满足同期条件,装置不发出合闸信号,而是周期性地发出“上(下)”信号,此时,测试仪将能够测量这种压差下的调压脉冲宽度和调压周期,通常,调压脉冲宽度与压差成线性关系。
  调频脉宽试验方法:
  测试前,双方的电压设置为满足同一周期的条件,但频率不符合同一周期的条件(低于或高于要合并的侧的频率)。将同期装置的上、下频率信号接入测试仪,分别切换到B和B。在测试中,由于频率不满足同一周期的条件,设备不发送关闭信号,而是周期性地发送“上行(下行)频率”信号,此时,测试仪将能够测量这种频率差下的调频脉宽和频率调制周期。通常,频差与调频脉冲宽度之间是线性关系。
  三相继电保护测试仪的调压脉冲宽度测试和调频脉冲宽度测试是比较常规的高压功率实验。电力工作者在实际中需要掌握它们。在试验过程中,需要阅读产品说明,严格按照说明书的要求使用。本回答被网友采纳
第3个回答  2022-08-19
在使用三相继电器测试仪进行直流测试时,每相输出直流电压。电压量、直流频率均可调节,以满足各种测试需要。在继电器和保护相接点测试中,继电器测试仪可以记录动作时间、返回时间、动作值、返回值等。测试方法与交流测试类似。
测试菜单可以测试多种继电器,如直流、时间、信号继电器、重合闸继电器等。
在本次三相继电器测试仪的测试中,变化为:Ua值、Ub值、Uc值;
la值、Ib值、Ic值;
设置:变化的初始值,步长的变化(正或负);当变化需要调整时,标记“ ”打开。
手动测试/自动测试:在测试中,可以设置更改量是手动还是自动。
数据设置好后,按“确认”,然后核对数据,按“开始”开始实验。设备开始输出,屏幕会弹出继电器的触点状态。
手动测试:使用“▲”、“▼”或旋钮控制每一步的量,观察显示屏上的动作,显示动作时间、返回时间、输出的有效值和相位角(Ua、 Ub、Uc、Ia、Ib、Ic)。
自动测试:按“▲”或“▼”或“前进”、“后退”,将再次测试,直到下一个位置停留在该位置等待。这可以通过自动测试、确定动作值、返回值等在各个方向连续重复。
● 数字输入:在测试中,您可以访问任何一个接点输入端子。
● 数字输出:由两根输出线组成,一根为轨迹跟踪,闭合时试按“启动”,断开时试压“停止”;另一种是跟踪测试数据的变化,按“▲”或“▼”键后变化,“停止”时断开。
● 数据记录区:当保护或返回动作时,除记录动作时间和返回时间外,测试仪下部依次记录Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic的动作、幅值和相位。第一行是动作值,第二行是动作阶段,第三行是返回值,第四行是返回阶段。
● 合路输出:每相直流电压输出±160V。当需要更高的输出电压时,这两个通道可以一起使用。
第4个回答  2024-03-06
三相继电保护测试仪是电力系统中的重要设备,用于对继电保护装置进行精确、可靠的测试,以确保其在故障发生时能正确动作,保障电力系统的安全稳定运行。在使用三相继电保护测试仪时,需要注意以下事项,以确保测试过程的准确性和安全性。
一、设备操作前的准备
1.熟悉设备:在使用三相继电保护测试仪之前,操作人员应充分了解其结构、功能及操作方法,确保能够正确使用。
2.检查设备状态:在使用前,应对设备进行全面检查,包括电源线、连接线是否完好,仪器是否有损坏或异常,以确保设备处于良好的工作状态。
3.安全接地:确保设备的接地线连接牢固,接地电阻符合要求,以防止因电气故障导致的人身伤害和设备损坏。
二、测试过程中的注意事项
1.正确接线:在测试过程中,应根据测试需求正确连接各相电压、电流线路,确保测试信号的准确传输。同时,应注意避免线路短路或断路现象的发生。
2.调整测试参数:根据被测试设备的特性和要求,合理设置测试参数,如电压、电流、频率等,以确保测试结果的准确性和有效性。
3.注意测试安全:在测试过程中,操作人员应保持与测试设备的安全距离,避免直接接触带电部分。同时,应关注设备的运行状态,及时发现并处理异常情况。
4.记录测试数据:在测试过程中,应详细记录各项测试数据,包括测试时间、测试参数、测试结果等,以便后续分析和处理。
三、设备维护与保养
1.定期校准:为确保测试结果的准确性,应定期对三相继电保护测试仪进行校准,以消除设备误差。
2.保持清洁:在使用过程中,应定期清洁设备表面及内部灰尘,防止因灰尘堆积影响设备散热和性能。
3.妥善存放:在不使用设备时,应将其存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中,避免阳光直射和潮湿。
四、操作人员的培训与安全意识
1.专业培训:操作人员应接受专业培训,了解设备的结构、原理、操作方法和维护保养知识,确保能够熟练、准确地操作设备。
2.安全意识:操作人员应具备强烈的安全意识,严格遵守操作规程和安全规定,确保测试过程的安全性和可靠性。
五、遵循相关标准和规范
在使用三相继电保护测试仪时,应遵循国家及行业相关标准和规范,如《继电保护和安全自动装置技术规程》、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等。这些标准和规范为设备的选型、安装、调试、运行和维护提供了依据,有助于保障电力系统的安全稳定运行。
六、与其他设备的配合使用
三相继电保护测试仪通常与其他电气设备配合使用,如高压开关柜、变压器、互感器等。在使用过程中,应注意与其他设备的协调配合,确保整个电力系统的正常运行。例如,在进行继电保护装置的测试时,需要与其他设备协调停电时间,以避免影响电力系统的正常供电。
七、总结
三相继电保护测试仪是电力系统中的重要设备,其准确性和可靠性对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。在使用过程中,需要注意设备操作前的准备、测试过程中的注意事项、设备维护与保养、操作人员的培训与安全意识以及遵循相关标准和规范等方面。只有全面考虑这些事项,才能确保测试过程的准确性和安全性,为电力系统的稳定运行提供有力保障。本回答被网友采纳