西门子PLC与伺服驱动器如何接线?

西门子PLC 300,如何与伺服驱动器连接,实现控制伺服电机?我查了一下伺服启动器的线路如图,但是PLC应该连哪几个接口啊?还有第二个图里面的信号接口是什么用来控制的吗?

我的经验(刚用过),使用西门子S7-1200/DC/DC/DC CPU,接法为:伺服控制X4,4脚与41脚之间接+24V电源(41接+,7接-与说明书正好相反,需注意),29脚接PLC使能控制,+24V信号有效,X4的1,4接PLC脉冲控制信号,2,6接PLC方向控制信号,其中伺服控制器的PR007需要设定为“3“,其余与电机的接线照说明书接好即可以通过PLC正常控制电机运动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-12
第二个图plc的继电器输出点直接控制就行。向伺服使能,报警清除,脉冲禁止,等关键失踪信号接点都是要接得本回答被网友采纳
第2个回答  2018-12-11
用手接
第3个回答  2018-12-12
接脉冲方向和报警信号就可以了
第4个回答  2018-12-11
看一下手册你就明白了