桥面防水系统施工技术主要包括三个部分:基层要求及处理、防水层施工和桥面防水质量验收。防水层又分防水卷材和防水涂料。

1.基层要求及处理

基层混凝土有强度、粗糙度、平整度及含水率要求。基层处理剂可采用喷涂法和涂刷法施工,喷涂或涂刷前应用毛刷对桥面节点、排水口、转角等处先行涂刷,然后再进行大面积基层处理,处理完后其表面应进行保护,保持清洁,严禁车辆行驶和人员踩踏,干燥后方可防水层施工。


抛丸基层清理


2.防水层施工

(1)防水卷材

严禁雨天、雪天、风力大于等于5级时施工,施工中途下雨,应做好已铺卷材的防护工作。铺设卷材时环境气温和卷材温度应高于5度,基层温度必须高于0度。卷材铺设不得多于3层,展开方向应与车辆行驶方向一致,采用沿桥梁纵、横坡从低处向高处的铺设方法,高处卷材应压在低处卷材之上。搭接街头应错开500mm,严禁形成通缝。搭接宽度沿卷材长度方向为150mm,沿卷材宽度方向为100mm。搭接缝部位应压薄,压薄后厚度不得超过单片卷材厚度的1.5倍。

(2)防水涂料

严禁雨天、雪天、风力大于等于5级时施工,已固化或结块的涂料不得使用。防水涂料宜多遍涂布,前一遍涂料干燥成膜后方可涂布后一遍涂料,涂布方向前后一致,收头处应多遍涂刷或采用密封材料封严。涂层间设置胎体增强材料时,宜边涂布边铺胎体,顺桥面行车方向铺贴,自低处向高处铺贴并顺桥宽方向搭接,高处胎体压在低处胎体之上。沿胎体长度方向搭接宽度不得小于70mm、宽度方向搭接宽度不得小于50mm,严禁形成通缝。两层胎体时,上下层搭接缝应错开,间距不小于幅宽的1/3。

喷涂施工

3.桥面防水质量验收

混凝土基层检测主控项目:含水率、粗糙度、平整度。

防水层检测主控项目:粘结强度和涂料厚度。 防水层外观质量要求:不得有空鼓、翘边、气泡,和雨水口、伸缩缝、缘石衔接处应密封。

沥青混凝土面层摊铺前进行温度检测:摊铺温度应高于卷材防水层分耐热度10-20度,且低于170度;应低于防水涂料的耐热度10-20度。