如题所述

虽然桥面水泥混凝土铺装在施工中严格控制了工艺,增加了抗渗性能,但由于水泥混凝土的透湿量比较大,仍会有少量水渗透到混凝土的内部,为避免此种现象,需要在桥面板上面做柔性防水涂层,以完全隔绝水的少量渗透。防水涂层类型有涂料防水层、卷材防水层两种。目前,公路桥梁防水涂层主要采用柔性防水涂层。各层防水涂料之间可放置玻纤布、麻布或无纺增强布以形成一种增强涂料防水层。

  柔性防水层介于沥青面层和桥面板之间,它一方面封闭桥面表面,隔绝路面水的下渗,另一方面,它还有粘层作用(相当于粘层沥青) ,把沥青面层和桥面板牢固的粘结为一体。

  柔性防水涂层应具有的特性:在桥面沥青混凝土施工中具有耐高温180 ℃不流淌;低温- 20 ℃不脆裂,抗碾压、抗剪能力强,与水泥面板和沥青面层粘结牢固。其技术指标如表1 所示。

  (1) 喷涂前桥面板基面的准备工作:

  ①桥面板表面必须平整、坚实、无浮浆,必要时,应用铣刨机铣毛,以利涂层更好的与桥面板结合。

  ②局部尖锐突出物(钢筋头、骨料) 及结硬杂物,必须仔细清除,打磨平整,并将清理面吹除干净。

  ③桥面板必须干燥、洁净,无油污、浮尘。

  ④桥面板的微小裂缝、孔洞须在喷涂前用1 号底层料灌缝填补,以封闭孔隙。

  ⑤桥面特殊部位、泄水口、伸缩缝、护栏两侧根部需做特殊处理。桥面泄水管外露部分及护栏座内侧采用人工涂刷防水粘结层。涂刷须均匀,高度不得超出桥面待铺沥青面层的厚度,以免污染护栏。泄水孔的内外壁清除干净后,仔细涂刷隐蔽部位,且涂刷均匀。

  (2) 桥面防水层喷涂:

  ①将涂料桶放倒滚动摇匀,或搅拌均匀,使之无沉淀物,然后启动喷涂设备,从桥面的一端开始,用1 号底层料喷涂第一层防水涂料。1 号底层涂料具有良好的渗透性和粘结性,能有效堵塞桥面的毛细裂缝和毛细孔。

  ②第一层实干后,再用1 号高粘度涂料喷涂第二层. 喷涂前,须先用森林灭火器吹除第一层涂层上的浮尘。

  ③第二层涂料实干结膜后,再用2 号面料依如上1法喷涂第三层。实干后的" 三涂" 防水层平均厚度应在0. 4~0. 5mm 之间。

  (3) 喷涂质量要求及注意事项:

  ①每层喷涂必须均匀,涂料防水层中如夹有玻纤布等夹层时,应在涂刷第一遍涂料后,逐条紧贴玻纤布并扫平、压紧,使胶结料吃透布面。在表面不流淌、无堆积、皱褶、鼓泡、滑移、破损、油埂、翘边等现象,喷涂颜色应均匀一致,不得有深有浅。

  ②喷涂前,必须严格按工艺要求对施工面进行清洁,并保证喷涂时施工面处于干燥状态。

  ③每次喷涂时,须将两侧护栏用塑料布覆盖,防止污染。

  ④防水涂层未实干固化前,任何人员、机械车辆均不得在其上通行。防水层养护结束后、桥面沥青铺装前,行驶车辆不得在其上急转弯或紧急制动,以免搓伤防水层。

  ⑤气温5 ℃以下及雨雾天气,五级大风以上天气均不得进行喷涂施工;夜间潮露时亦不得施工。预计防水层硬化前有大雨时,亦不得施工。

1.桥面防水层技术要求

  (1)桥面防水层应覆盖整个混凝土桥面,防水层为两道防线,第一道喷涂FTY-2桥面防水剂二遍,第二道喷涂FTY-1桥面防水涂料三遍,防水涂膜厚度以平均不超过1mm为宜。

  (2)防水层应具有良好的耐久性,至少应有不低于桥面沥青铺装层使用年限的寿命(约8~10年)。并能适应高架桥动荷载抗压,抗拉的特点,当混凝土桥面板开裂≤2mm时,防水涂膜变形仍应满足不拉裂的需要,以保证防水要求。

  (3)在环境条件-15℃~90℃范围内,仍能满足第 2条的要求。同时,在经受沥青层摊铺温度约160℃后,不影响其长期耐久使用性时。防水涂层与其上沥青混凝土铺装层应有相融性,二者之间的粘结力不低于沥青混凝土铺装层与混凝土桥面之间的粘结力,层间抗剪强度25℃,≥1.5MPa,35℃≥1.0MPa.

  (4)喷涂FTY-2桥面防水剂,应保证防水剂能够渗入桥面混凝土10mm以上,提高混凝土抗渗性>0.2MPa.

  (5) 防水涂层对混凝土桥面板亦应具有良好的粘结性,以保证沥青铺装层粘结力的需要,并在粗糙桥面板上具有良好的密贴性。防水层粘结后不得夹有空气层。

  (6)防水层抗渗要求应在0.3MPa以上。

  (7) 防水施工应便于操作,满足大桥工期安排的要求。

  2.FTY-2桥面防水剂施工方法

  (1)基层清理:喷涂桥面防水涂料前,首先凿除混凝土浮浆,平整凸凹不平处,清除油污,垃圾等然后彻底清扫基面,再用吹尘器把基面吹干净 .

  (2)喷防水剂:喷涂防水剂于基层表面。当防水剂渗入基层内部,表面无明显湿润状态时,再喷涂第二遍防水剂。

  (3)养    护:喷涂第二遍防水剂后,应有专人负责观察涂层蒸发情况。约2~3h后,防水剂涂层将要干燥时,应立即用喷雾器喷洒清水,以湿润表面为准,不宜过多,以免防水剂流失。

  3.FTY-1桥面防水涂料施工方法

  (1)基层清理:喷涂桥面防水涂料前,首先清除油污,垃圾等,然后彻底清扫基面,再用吹尘器把基面吹干净。

  (2)喷涂桥面防水涂料:喷涂桥面防水涂料第一层后,喷涂第二遍涂料,要待上一遍涂料实干后才能喷涂,共喷涂3遍。

  4.施工注意事项

  (1)涂料使用前应搅拌均匀。

  (2)预计涂料不能表干前下雨,不能施工。

  (3)施工过程中,严禁乱踩未干的防水层。

  (4)防水层做完后,在沥青混凝土铺装层未上以前要严加保护,防水层实干后,可在其上开行10t以下汽车,但不得在其上打弯,倒车,急刹车等。10t以上的货车,铲车、吊车等禁止通行。 交通部JT/T535-2004《路桥用水性沥青基防水涂料》技术要求 项目 类型 Ⅰ Ⅱ 外观 搅拌后为黑色或蓝褐色均质液体,搅拌棒上不黏附任何明显颗粒固体含量 % ≥43 延伸性 mm 无处理 ≥5.5 ≥6.0 处理后 ≥3.5 ≥4.5 柔韧性 ℃ -15±2 -20±2 无裂纹、断裂耐热性 ℃ 140±2 160±2 无流淌和滑动黏结性 MPa ≥0.4 不透水性 0.3 MPa、30min不渗水抗冻性(-20℃) 20次不开裂耐腐蚀性 耐碱(20℃) Ca(OH)2中浸泡15d无异常 耐盐水(20℃) 3%盐水中浸泡15d无异常干燥性(25℃) 表干 ≤4h 实干 ≤12h 高温抗剪(60℃)MPa 0.16 抗硌破及渗水 暴露轮碾试验(0.7 MPa,100次)后,0.3 MPa水压下不渗水人工气候加速老化 外观 无滑动、流淌、滴落 纵向拉力保持率 % ≥80 低温柔度 ℃ -3 -10 无裂纹。