之前你说的净化电源是不是开关电源?接24VPLC的开关电源是不是可以用?
举报该问题
推荐答案 2011-06-02
接24V DC 电源当然可以,和PLC的连接线缆尽量选取带屏蔽的双绞线,抗电磁干扰能力强。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vXejXtBee.html
相似回答
PT100温度
探头经电压
变送器送PLC,
和触摸屏
,温度
显示10---30度跳变的...
答:
1、可能是系统干扰的问题:可以把PLC硬件组态模拟量的干扰频率调一下
,找一个合适干扰频率的试试,然后想办法找到干扰源抑制他。(如变频器、信号电线与动力线路隔得太近或交叉了,都检查一下。)2、
可能是屏蔽接地不好
:检查一下你的模拟量传输线屏蔽接地是不是都接好了,一般都要采用单端接地接好...
西门子300
PLC,
接
pt100,
该怎么做
?如何
确定
温度
是多少?
答:
PT100温度传感器给出的是模拟信号,
选用西门子300的模拟量输入模块。确定好输入模拟量及对应的温度关系,程序里头做调整
。具体接线,查询一下西门子模拟量模块手册或电话咨询。
4
个
PT100温度变送器
(0-20mA)接入
PLC
模拟量AD0、AD1、AD2、AD3;
答:
4、重新确认接线定义
;5、如果以上问题均已查明,那就可以换一台设备重新测试一下,我以前遇到过本身设备内部干扰的问题(但这类问题不常见,因这设备出厂均已检测过)。这类问题在数据通讯中很常见。
求答:用
pt100
铂热电阻采集
温度,
经过
温度变送器
接在FX2N-4AD-PT上,F...
答:
可以啊 这有什么问题 无论你是
PT100
还是热电偶 都可以的 有专用模块的 可以直接接PT或者热电偶 通过模块的采集计算 最后会给你一个寄存器里面装的就是实时温度值
变频器
对
PLC
的干扰
答:
既然是热电阻 RTD,图上显示为什么不使用 三线制 或 四线制接线?那样可以提高抗干扰信号的能力。
关于三线制
PT100温度
传感器与
温度变送器
答:
1,温度
变送器
供电是24V,恒定的,电流随着
温度变化
而变化。2,只要你的
PLC
能够识别PT100热电阻大小,不用变送器也可以。(PT100热电阻温度和电阻对应关系网上有)3,可以分别校验:用电阻箱代替
PT100,通过给
固定的电阻大小来校验变送器和PLC。如果要整套校验,只能把PT100放到一个已知的恒温环境然后...
PLC
在强烈干扰环境中的隔离措施有哪些
答:
PLC
的信号一般为 0-24V 单端脉冲信号,如果现场
有变频器
、伺服、电机、焊机或其他大功率设备,都可能对PLC 的信号产生干扰,改变信号的电平位为,波形由方波变为带有杂波的信号,由此造成接受设备计数异常(一般表现为多计数),可以使用MHM-02A信号隔离器对PLC信号进行隔离抗干扰处理,使其恢复成完美...
一个两线制的0--300度的
pt100温度
传感器
,如何
让仪表和
温度变送器
同时...
答:
使用带4--20mA模拟量输出的温控表不就可以了吗。
pt100温度
传感器信号传送到温控表,温控表显示温度的同时输送4--20mA模拟量
给PLC
。
PT100温度
传感器的工作原理
答:
要解决这一问题,测量仪器必须随时感知导线的阻值,以消除其影响。而要想感知一段导线的阻值,必须从它的两头进行检测,这样就至少需要从测量仪器到热电阻之间再增加一根导线,用于感知导线的电阻,所以在要求稍高的场合,热电阻至少需要三根引线。扩展知识三:
PT100
及 温标、分度、分度号:温标是为了保证...
大家正在搜
温度变送器与变频器接线
温度变送器pt100原理
pt100和变送器量程不一样
温度变送器pt100接线
pt100怎么接线接变送器
风压变送器控制变频器
压力变送器和变频器的设置
变频器直接接压力变送器
信号隔离器怎样接变频器
相关问题
PT100温度探头经电压变送器送PLC,和触摸屏,温度显示1...
PT100温度变送器与PLC接线问题(图片为西门子模块接线图...
请问:我用PT100接温度变送器给西门子S7-200PLC2...
采用PT100进行测温,通过温度变送器连接到PLC扩展模块E...
西门子300PLC,接pt100,该怎么做?如何确定温度是多...
4个PT100温度变送器(0-20mA)接入PLC模拟量AD...
谁能帮我编一个简单的PLC程序,控制水泵转速,有变频器、压力...