99问答网
所有问题
当前搜索:
信号隔离器怎样接变频器
变频器
两用一备,一个压力传感器接三台变频器的
接线
方式是
怎样
的,方便...
答:
1、这个有三种控制方式,变频器参数设置即可
!2、使用一个压力传感器,带三个变频器,信号使用4-20ma的压力传感器,参考接线图如下图所示,再并联一台即可,注意三台是走通讯的,需要设置终端电阻。
我打算用4 - 20 mA控制
信号连接
多个
变频器
进行控制。
答:
一般仪表(plc,
信号隔离器
等)的外接阻抗的大小为小于等于500欧姆(如果提前定制可以适当放大)。另外一个因素就是看
变频器
的阻抗大小(即电流信号的 采样电阻的 大小),一般变频的 采样电阻是250欧姆左右,故你那种情况,如果考虑变频器串接的话,按一般情况考虑,应该是2台了,但具体要看恒流源和变...
请问PLC和
变频器
能不能放在同一个机柜中,如果放在一个机柜中会产生哪些...
答:
第一、动力线尽量与信号线分开,信号线要做屏蔽;第二、模拟量信号必须使用
信号隔离器
;第三,PLC供电电源使用隔离电源;第四、PLC程序里做软件滤波设计;第五、信号地与动力地分开设计。参见 http://www.alp-tech.com.cn/html/n_20131301124162.html ...
变频器
干扰其它仪表485通讯
怎么
解决?
答:
1、通信线用双绞屏蔽线,屏蔽层接地
。2、用RS485隔离器,RS485中继器等。3、尽量拉开仪表与变频器的距离。4、变频器与仪表的电源最好添加隔离。等等。望采纳。。。
变频器
启动外部传感器
信号
不正常
答:
解决方法,
变频器要采用单点接地,最好是短而粗的线进行接地
。具体步骤如下:1、传感器的信号线,采用双绞屏蔽线,并将屏蔽层用电缆夹进行接地。2、在传感器的电源上加装电源滤波器,滤波磁环,或者是隔离器等进行隔离。3、对变频器产生的谐波进行抑制处理,可选的滤波产品有,变频器输入滤波器,变频器...
士林
变频器
风扇
信号怎么
屏蔽
答:
士林
变频器
风扇信号屏蔽的另一种方法是通过合理布线和隔离来减少干扰。首先,信号线路应以正确的方式布置,尽量远离其他干扰源,如电源线和高频干扰源。其次,可以使用滤波器和
隔离器
来阻止干扰信号传播。滤波器可以过滤掉高频噪声,而隔离器则可以
隔离信号
线路,以防止干扰信号的传递。通过合理布线和隔离措施...
三台
变频器
共用一个液位
信号
(4-20mA电流信号),
怎么
解决?
答:
一个液位型号(4-20mA电流
信号
)可以用
隔离
模块实现1变2,然后2个模块就可以给你3台
变频器
用了。但是建议选质量好一点的。目前做这种模块的很多。如果你信得过,我可以给你制造2个用。以下是忍耐不住又说的:液位计信号直接进入变频器?这样管呼吗?你变频柜子莫非就装了1台干干的变频器?
什么是
信号隔离器
答:
5、减弱外界环境发出的噪声对测试电路的影响
信号隔离器
对减弱噪声有一定的作用,能减少噪音对测试电路的影响。6、控制公共接地、
变频器
工作部件对设备的干扰使用变频器可以带来更高的效益,但也会对设备造成一定的负面影响,而信号隔离器就能够对这些干扰起到隔离作用。三、信号隔离器原理在工业生产过程中会...
变频器
模拟FMP模拟量输出4-20mA到
信号隔离器
,而电流表总是显示的误差...
答:
你的
变频器
输出是4~20mA,电流表应选择4~20mA,对应你的电机电流0~30-40A左右。你的400A表大了。
两台
变频器
同步运行,
答:
可以两台
变频器
用同一个频率和启动
信号
,这样就可以同步了;还有一个方法就是前面一台变频器用电位器做给定,第一台的模拟输出信号做第二台机器的频率给定,这样也能做到同步;但是你要具体说清楚是什么品牌什么系列的变频器才能进一步说清楚参数的,否则就只能笼统的答复。