建筑施工现场临时用电的基本要求是什么?

如题所述

施工现场临时用电设施的基本要求和规定

1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。

2、施工现场配电线路:

(1)必须采用绝缘导线;

(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;

(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;

(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线;

(5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接,严禁做活动连接;

(6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW;

(7)配电线路不得承受人为附加的非自然力。

3、施工现场采用配电线路架空敷设:

(1)采用专用电线杆,电线杆应坚固和绝缘良好;

(2)线杆挡距不小于35m,挡距内无接头;

(3)线间距不小于0.3m;

(4)架空高度不小于距地面4m,距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m;

(5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上层横 为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE。