答:
施工现场临时用电设施的基本要求和规定
1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统
。2、施工现场配电线路:
(1)必须采用绝缘导线
;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移5%的要求;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)架空线路的...
施工现场临时用电
安全技术规范
答:
9、携带变压器的一次侧电源线采用橡胶护套或塑料护套铜芯软电缆,中间不得有接头,长度不得超过3m
。其中绿/黄双色线只能用作PE线,电源销必须保护接触。(四)工作零线截面应按以下规定选择:1、单相二线和双相二线中,零线截面与相线截面相同。2、三相四线制线路中,照明器为白炽灯时,零线截面在照明...
建筑
施工临时用电
设计规范
有哪些
?
答:
1、施工现场临时用电工程所使用的电气设备、装置、元器件和电线、电缆等电气产品必须按照国家和省有关规定经国家“3C”认证和省建设工业产品登记备案
。使用单位相关人员应当对购买的电气设备、装置、元器件和电线、电缆质量进行核查,不合格产品不得用于临时用电工程。2、施工单位必须按照有关规定为电工配备...
临时用电
安全措施
有哪些
内容临时用电安全措施
答:
44、3、一般场所采用220V电源照明的必须按规定布线和装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器
。45、特殊场所必须按国家标准规定使用安全电压照明器。46、4、施工现场的办公区和生活区应根据用途按规定安装照明灯具和使用用电器具。47、食堂的照明和炊事机具必须安装漏电保护器。48、现场凡有人员经过和施工活动...
施工现场临时用电
安全技术规范中
规定
了
哪些
安全措施
答:
一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗
。二、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46―2005,按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。三、配电箱、开关箱内电气...
施工现场
对施工
临时用电有哪些
要求
答:
1、配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。3、开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台
用电
设配应有自己...
施工现场临时用电有哪些
强制
规定
答:
1、临时用电应由项目工程师单独编制施工组织设计,定期对临时用电工程进行检测,电工必须由持证人员进行操作。2、施工现场配电应遵照《
施工现场临时用电
安全技术规范》的
规定
进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。3、每个电气...
施工现场临时用电
应该如何
规定
?
答:
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001)9.0.11
工地临时用电
线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《
施工现场临时用电
安全技术规范》(JGJ 46)的有关
规定
执行。在规范中:5.4.2 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的...
施工现场临时用电
规范
答:
施工现场临时用电
安全技术规范1、 严禁非电工作业人员私自乱拉、乱接电线。挪动电箱、电气设备时必须有且至少有一名电工在场。2、 施工现场内的所有电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。3、 保护零线应单独敷设,不作他用。重复接地线应与保护零线相连接。与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于...
施工现场临时用电
配电箱、电缆、照明规范
规定
,临电安全管理?
答:
且不准挂接其它
临时用电
设备。
施工现场
停止作业>1h时,应将动力箱断电上锁。电箱熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。电箱保持清洁,并有专人负责2、电缆敷设
规定
架空线必须采用绝缘铜线,严禁使用裸线。现场除总箱进线可采用架空线外,其余均采用五芯电缆,现场严禁使用四芯电缆外加一根PE线代替五芯...