99问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场临时用电有哪些规定
建筑
施工现场临时用电
的基本要求是
什么
?
答:
施工现场临时用电
设施的基本要求和
规定
1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。2、施工现场配电线路:(1)必须采用绝缘导线;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移5%的要求;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)架空线路的...
建筑
施工现场临时用电
的基本要求是
什么
?
答:
施工现场临时用电
设施的基本要求和
规定
1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。2、施工现场配电线路:(1)必须采用绝缘导线;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)架空线路...
建筑
施工临时用电
设计规范
有哪些
?
答:
2、施工单位必须按照有关
规定
为电工配备劳动防护用品和电工工具,并应配齐万用表、兆欧表、接地电阻测试仪、漏电保护器检测仪。二、关于
施工现场临时用电
的供配电 1、施工现场临时用电工程的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合TN—S接零保护、三级配电、两级漏电保护和动照分...
施工现场临时用电
的基本要求是
什么
答:
并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;(5)在建工程内的
临时
电缆的敷设高度不得小于1.8m。5、
施工现场用电
设备的负荷线:(1)应采用橡皮护套,铜芯软电缆;(2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;(3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线;(4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤;(5)...
施工现场临时用电
应符合
哪些
要求?
答:
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001)9.0.11
工地临时用电
线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《
施工现场临时用电
安全技术规范》(JGJ 46)的有关
规定
执行。在规范中:5.4.2 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的...
施工现场临时用电
安全技术规范中
规定
了
哪些
安全措施
答:
采取措施如下:一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗。二、严格执行《
施工现场临时用电
安全技术规范》JGJ 46―2005,按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。三、配电箱、...
建设工程
施工现场临时用电有哪些规定
?
答:
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)
规定
:9.0.18
工地临时用电
线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《
施工现场临时用电
安全技术规范》(JGJ 46)的有关规定执行。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46)规范中:5.4.2 施工现场内的起重机、井字...
f)对易燃易爆、危险品存放场所的设备,要加强监控、检查工作,发现问题立即整改。g)对固定、移动机具及照明的使用应实行二级漏电保护。并经常进行检查、维修和保养。h)现场电工必须熟练掌握并认真执行建设部
施工现场临时用电
安全技术规范,及供电局、劳动局安全技术须知有关
规定
。i)电工持证上岗,坚守工作...
施工现场
对施工
临时用电有哪些
要求
答:
4、总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在
用电
设备或负荷相对集中的地区分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。5、配电箱、开关箱应装在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损失作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。也不...