55千瓦电机用多大的铜线?
配一个55千瓦变频控制柜,里面的主线用多大的铜线?
还有一个75千瓦的,用多大的铜线?
就5块钱,对不起了
我是说柜子里面的主线,没见过55的控制柜用35的主线。迷惑中
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-15
用变频器启动,用35的铜线就可以了。当然,如果用50mm²的话,就更好了。
75KW的,电流大约150左右,用50mm²或者75平方铜芯线都可以,如果距离较远的话,推荐选择大一级的导线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vXOOWWeOX.html
其他回答
第1个回答 2011-06-12
公式=p*1000/(380*1.732*0.7*5)mm^2
0.7表示功率因数,380表示电压,1.732为根号3,5表示1mm^2允许通过的电流为5A,一般为5~8A/mm^2
55千瓦用导线截面积=23.87mm^2
75千瓦用导线截面积=75000/(380*1.732*0.7*0.7)=32.55mm^2
第2个回答 2011-06-12
55KW的要50平方的铜线,但是最好是在200米内使用。
75KW的一定要用75平方铜线,在300米内使用可以。
第3个回答 2011-06-14
直径得2.5厘米以上
相似回答
55kw
电机用
多少平方
铜线
答:
55千瓦三相电机应该要用35平方的铜线
。1、电机工作电流约为110A左右,可以选择35平方毫米的铜电缆。2、计算过程:1)额定电流计算 I=P/1.732Ucos=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2)如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3)如果是远距离(百米以上),...
380v
5.5
个
千瓦电机
,
用多大
五心铜电缆
答:
380v5.5个千瓦电机,额定电流是11A左右,通常铜线承受负载的范围为6--10A,
所以如果距离较近或者临时用1.5平方的铜线就可以
,如果长期使用或者距离较远,可以适当加大横切面积。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 6 0 liyonghong9 采纳率:33% 来自:芝麻团 擅长: 暂未定制 其他回答 5.5KW电机额定电流是11A...
三相
5.5KW电机用
几平方
铜线
好?
答:
三相5.5KW
电机
额定电流约11A附近,若作为电机接线较短,以铜芯电线1平方安全载流6A算,2.5平方铜芯电线,若作为较长线路则需考虑线阻引起的电压降。P=U*I,5500/(1.732*380*0.8)=10.446A。(1.732线电压),(0.8功率因素),短距离2.5mm2(平方毫米)铝线,长距离4mm2(平方毫米)铝线。...
55千瓦的电机
距离变压器400米大概
需要多大的
电线带动.
铜线
`铝线都算下...
答:
铜电线50平方毫米
,铝电线90平方毫米。选择导线的原则:1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;3)大负荷按经济电流密度选择。导线的安全载流量?为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载...
55千瓦电机
,102安电流。25平方电线可以吗。距离不到五米。
答:
25平方
的铜线
就可以带,我是履带钻机,也是
55千瓦电机
,一直用的25平方铜线
55千瓦
要
用多大铜线?
答:
55KW如果负载是三相异步
电动机的
话,它的电流在110A以内,配
用铜线
电缆可
选用
35mm2。
55
个
千瓦电动机
15米用多少平方的线;如果用变频器起动的;又能咸多少平方...
答:
一般规定是:
铜线选5~8A/mm2
;铝线选3~5A/mm2。安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱...
根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=55/(1.732X0.38X0.85)=98A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选25平方的三芯铜电缆。距离较远时选50平方三芯铜电缆。
大家正在搜
55千瓦电机用多大的线缆
1.1千瓦电机用多大铜线
37千瓦电机用多少平方的电线
45千瓦电机用多大电缆
30千瓦电机用多大电缆
11千瓦电机用多大电缆
90千瓦电机用多大电缆
十一千瓦电机用多大线
15千瓦电机用多大空开
相关问题
55千瓦的电机得用多大的电缆?
55千瓦的电机用多大电缆
55千瓦电机用多少平方电线
55千瓦电动机要配多大电线,长度加长要配多大电线
3千瓦的电机需用多大的铜线?
额定55千瓦的电机得用多大的电缆?