兆欧表法这种方法适合用在测量没有安装到管道上的绝缘(法兰)的绝缘电阻值。
测量的方法:首先按照兆欧表测量的方法连接各处线路。测量导线与管道的连接比较适合采用磁性接头或者夹子,而且连接点必须要除去锈迹。然后测量仪器宜为500V/500MΩ(这里的误差不能大于百分之十)兆欧表。
转动兆欧表手柄达到规定的转速,持续10秒,兆欧表稳定指示的电阻值即为绝缘接头(法兰)的绝缘电阻值,要求大于10兆欧。
扩展资料
测试的作用
通过测试系统中不同组件的绝缘电阻(变压器、开关装置、导线、马达),技术员就可以隔离并修复发生故障的部件。
技术员利用测试来检验导线和地或者相邻导线之间的高绝缘电阻。两个常见的例子就是测试马达绕组和马达底座之间的绝缘,以及检查相导体和搭铁线/机笼之间的电阻。
在给系统加电之前,利用绝缘测试验证它是健全的,能够改善系统的性能;绝缘测试能够发现制造工艺问题和设备缺陷,而这些问题在设备发生故障之前一般是发现不了的。在欧盟,该项测试是强制性的,即使对最小的民用系统也是如此。
参考资料来源:百度百科-高压绝缘电阻测试仪
参考资料来源:百度百科-绝缘电阻
测试仪器的准确使用:
使用前,首先要做好以下各种准备:
1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
2、对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
3、测量前要检查仪器是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。兆欧表即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
4、仪器应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
注意事项:
首先按照兆欧表测量的方法连接各处线路。测量导线与管道的连接比较适合采用磁性接头或者夹子,而且连接点必须要除去锈迹。
测量仪器宜为500V/500MΩ兆欧表。转动兆欧表手柄达到规定的转速,持续10秒,兆欧表稳定指示的电阻值即为绝缘接头的绝缘电阻值,要求大于10兆欧。
测试仪器很多厂家普通用高阻计、兆欧表,在工作时,仪器自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。
线路或设备的绝缘电阻的测量是用兆欧表测量。
兆欧表是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。
摇表的选用原则
(1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。
(2)电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。
兆欧表的使用的安全注意事项:
(1)由于电器的工作电压和对它的绝缘电阻要求不同,因此测量不同电器的绝缘性能时,要采用相应规格的兆欧表。
(2)兆欧表上一般设有3个接线柱,在接线柱的附近分别标有(E)接地、(L)电路、(G)保护环记号,(E)、(L)接线柱上分别接上测试棒。使用兆欧表时,要对兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。两根测试棒开路时,摇动发电机手柄,指针应指向表面刻度的无穷大处;两根测试棒短接时,摇动手柄,指针应指向0Ω处,否则兆欧表有故障。
(3)测量电器电路对大地的绝缘电阻时,被测电路接(L)测试棒,大地接(E)测试棒。测量电动机、变压器等电气设备的绝缘电阻时,(L)测试棒接电动机、变压器线圈绕组的导线上,(E)测试棒接电动机、变压器的金属外壳上。
(4)测量电缆缆芯对缆壳的绝缘电阻时,除将(L),(E)测试棒分别接缆芯、缆壳上外,还需将电缆壳芯之间的绝缘物接到兆欧表的保护环(G)接线柱上,以消除测量中引起的误差。测量电缆各芯线间的绝缘电阻时,将(L)、(E)测试棒分别接到两根芯线上,保护环接线柱(G)接到任何一根被测芯线的绝缘物上。
(5)使用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻时,要先切断电气设备的电源,以保障设备及人身安全。
(6)转动兆欧表的手柄,要保持一定转速,要求每分钟转动120转,最少不低于90转,最多不超过150转。
(7)测量电器的绝缘电阻时,若兆欧表的指针已指向0Ω,这时就不能再继续摇动手柄,以免损坏表内线圈。