绝缘电阻怎么测试?

如题所述

预防性维护计划(PMP)可降低制造工厂出现计划外停机的风险。

每个优秀的PMP都应包括绝缘测量,以确保制造厂和设施中使用的数千台电机保持正常运行。更好的是,通过数据收集和历史分析,您可以随时跟踪设备状态,以提前预测故障。请考虑这些设备类型及其对日常运营的意义:

水泵

输送机

压缩机

球迷

搅拌机

磨床

HVAC

冷藏

电机内部的电线绝缘涂层随着时间的推移而恶化,具有典型的磨损。可能导致电动机过早失效的其他因素包括水分或绝缘污染。未能在机电设备中发现绝缘性能下降会导致电机故障和生产损失。最好的方法是将定期绝缘检查整合到您的预防性维护计划中。

更进一步,结合数据收集的好处可能意味着正常运行和意外关闭之间的差异。

我们从绝缘电阻测试中学到了什么

泄漏是与不良事件相关的术语。在电动机中的电线绝缘的情况下,泄漏不仅是坏的,而是潜在的危险和昂贵的。当绝缘劣化或损坏时,电流将泄漏到电机的不应该的部分,导致撤销磨损。绝缘层保持电流沿着导线流动,完全符合预期。

使用BC2010绝缘电阻测试仪进行绝缘测试时,可以检测到这种泄漏,因为绝缘电阻会随着时间的推移逐渐减小 - 这是正常和预期恶化的迹象。在其他情况下,当电流突然下降并返回时,测试将检测到更严重的问题。

虽然电机在工业运营中发挥着重要作用,但绝缘电线可以在其他关键电气设备中找到,例如机场跑道照明或警报监控系统电缆

Fluke绝缘测试仪是测试开关设备,电机,发电机和电缆以及其他高压设备的电容和漏电流的理想选择。定时比测试用于检测绝缘电阻,包括极化指数(PI)和介电吸收率(DAR)。

PI是10分钟电阻值与1分钟电阻值的比率

DAR是60秒电阻值与30秒电阻值的比率

这些测试将识别指定时间段内的电流变化,然后根据比率进行比较。例如,如果10分钟后的电流在1分钟后相同,则该比率为1:1。然而,这个比例非常罕见,因为许多其他因素在电流如何流动中发挥作用,包括电压和温度。由于电压和温度都不稳定,因此必须在确定实际绝缘电阻性能时对其进行补偿。

绝缘电阻测试需要一致的温度

考虑外面的完美温度以及它如何影响您的个人表现。现在让我们说外面的温度是75°。但是,如果温度在任何一个方向上仅变化18°,该怎么办?当温度为57°时,你的表现会有所不同吗?93°怎么样?你可能会说你的表现差别不大,但是如果温度的微小变化会使你的表现提高100%或者降低50%怎么办呢?这正是温度对绝缘电阻的影响。

温度变化会极大地影响绝缘电阻值。对于高于基线温度的每10°C偏差,电阻值减半。对于低于基线温度每10°C,电阻值加倍。

绝缘电阻基线

点击放大

电气和电子工程师协会(IEEE)43-IEEE电动机械绝缘电阻测试推荐实践 - 声明应修正所有电阻测量值,以使用40°C(104°F)的恒定补偿温度。一致的温度建立了准确的基线,并为相关的历史比较创造了机会。

捕获绝缘电阻测试数据

你已经测试过了。你有数据。怎么办?保持设备的历史跟踪和趋势有助于识别随时间推移的退化 - 性能模式变得更加清晰,因此您可以预测维护和维修的需要,并避免在工厂运营中出现代价高昂的打嗝。在绝缘电阻测试期间收集的数据应至少包括以下内容。

绝缘电阻值

测试时间

上下文信息

绝缘电阻测试应在安装时开始,并在设备的整个使用寿命期间继续进行。通过定期安排的预防性维护,在问题导致故障之前识别并纠正问题。通过绝缘电阻测试和数据收集,您可以预测可能的系统故障并采取更早的措施来防止它们。

回复者:华天电力

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-30
测试设备或线路的绝缘电阻必须使用绝缘电阻表,不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。

施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E(接地)、G(屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。

测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝缘纸上。

日置的绝缘电阻表IR4056采用5档量程,测试电压50 V-1000V缘电阻测试最高 100 MΩ,能经受混凝土地面1米高的跌落,有超亮的LED照明刻度盘,具备火线检查和电池状态提示功能,还能够测试线路的电压,机身配备有硬盒,不需要分离测试线,方便收纳。

第2个回答  2019-07-30
绝缘电阻测试方法如下:      
1.要求:
电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。       
2.目的:
通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。      
3.方法:         
(1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。        
(2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编  号、有效期)。       
(3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。         
(4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。         
(5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。        
(6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。         
(7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。        
(8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。本回答被网友采纳
第3个回答  2021-01-02

25.绝缘电阻怎么测量?维修电工如果连摇表都不会玩,只能做勤杂工了

相似回答