高位高位消防水箱设置要求

如题所述

第1个回答  2020-11-10
高位消防水箱的设置要求

一、临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:

1.一类高层公共建筑,不应小于36m³,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m³,当建筑高度大于150m时,不应小于100m³;

2.多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m³,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m³;

3.二类高层住宅,不应小于12m³;

4.建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m³;

5.工业建筑室内消防给水设计流量当小于等于25L/s时,不应小于12m³,大于25L/s时不应小于18m³;

6.总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑,不应小于36m³,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50m³,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。

二、高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:

1.一类高层民用公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;

2.高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;

3.工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa;

4.自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;

5.当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵。

高位消防水箱的有效高度或至最不利水灭火设施的静水压力的相关技术规定:

国家标准《建筑设计防火规范》TJ16-74规定屋顶消防水箱压力不能满足最不利消火栓的压力,应设置固定消防水泵,国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GBJ45-82提出临时高压消防给水系统,屋顶消防水箱应满足最不利消火栓和自动喷水等灭火设备的压力0.1MPa要求;国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95规定当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。

消防水箱的主要作用是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,并保证相应的水压要求。水箱压力的高低对于扑救建筑物顶层或附近几层的火灾关系也很大,压力低可能出不了水或达不到要求的充实水柱,也不能启动自动喷水系统报警阀压力开关,影响灭火效率,为此高位消防水箱应规定其最低有效压力或者高度。

三、高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。本回答被网友采纳