高位消防水箱最低有效水位
建筑高度80m某宾馆设有
高位消防水箱
,其
最低有效水位
应保证最不利点消 ...
答:
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,
且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力
,并应按下列规定确定:1、一类高层公共建筑,
不应低于0.10MPa
,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa(建筑高度80m某宾馆为一类高层公共建筑);2、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建...
高位消防水箱
设置要求
答:
1、高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合规范规定。
2、高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定
,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小...
2022年一级
消防
工程师考试《案例分析》部分考前提升模拟题
答:
理由:高位消防水箱最低有效水位标高标高为 38.1m
,室内消火栓的安装高度为 1.1m,建筑高度为 35m,层高5m,即最不利点消火栓的静水压力为 38.1-31.1=7m,该建筑为一类高层公共建筑,不满足 0.10MPa 的要求,应设置增稳压装置。3)存在的问题:屋顶设置的高位消防水箱的有效容积为 18m3,不符合规...
...临时高压消防给水系统的建筑物应设置
高位消防水箱
。下列关于消防水箱...
答:
高位消防水箱最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力
,并应按下列规定确定:1 一类高层公共建筑,
不应低于0.10MPa
,但当建筑高度超过100m 时,不应低于0.15MPa;2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;3 自动喷水灭火系统等自动水灭火...
高位消防水箱
的设置位置应高于多少?
答:
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,
且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力
,并应符合下列规定:1、一类高层民用公共建筑不应低于1公斤,但当建筑高度超过100m时不应低于1.5公斤;2、高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.7公斤,多层住宅确有困难时可适当...
消防水箱水位
标准是多少
答:
规定,消防水箱的实际
水位
管理不仅要确保在正常工况下保持足够高的水位,还要满足在火灾时能够迅速
有效
地向消防。一类公共建筑的
高位消防水箱
消防储水量不应小于18立方米。二类公共建筑和一类居住建筑的高位消防水箱消防储水量不应小于12立方米。二类居住建筑的高位消防水箱消防储水量不应小于6立方米。
高位消防水箱
设置要求是什么
答:
设置要求1、水
消防水箱
的有效容积、出水、排水、水位等均按规范要求进行。2、高灭火罐的最小
有效水位
,要视出水管喇叭和防旋流器的埋入深度而定,在灭火池最小有效水位处,吸管喇叭形嘴的流速及水力学状况决定,但不得少于600毫米;在使用防旋风装置时,要按产品规定,防护高度不得低于150毫米。3、高...
高位消防水箱
的设计安装应符合哪些规范要求?
答:
2、高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,
且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力
,并应按下列规定确定:1.一类高层民用公共建筑,
不应低于0.10MPa
,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2.高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不...
消防水箱水位
标准是多少?
答:
消防水箱水位
是没有标准的,一般只要让水箱内的水在设计的储水量之上便可,这样才能满足正常的使用需求。消防水箱一般是安装在屋顶的水箱里边,主要的作用是消防系统的增压保水,避免消防管道内部出现缺水的情况,从而让整个系统能够处于恒压的状态。此外,消防水箱内是会存有适量的水,作为消防应急使用,...
高位消防水箱有效
容积是否符合消防规范规定
答:
符合。
高位消防水箱
的
有效
容积应符合消防规范规定。1、一类高层公共建筑,不应小于36T,但当建筑高度大于100米时,不应小于50T,当建筑高度大于150米时,不应小于100T。2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。3、二类高层住宅不应...