高位消防水箱有效容积是否符合消防规范规定

如题所述

符合。高位消防水箱的有效容积应符合消防规范规定。

1、一类高层公共建筑,不应小于36T,但当建筑高度大于100米时,不应小于50T,当建筑高度大于150米时,不应小于100T。

2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。

3、二类高层住宅不应小于12T。

4、建筑高度大于21米的多层住宅,不应小于6T。

5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。

6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。

扩展资料:

1、高位消防水箱的有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,应符合相关的规定;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度。

2、高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。

3、进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。

参考资料来源: 百度百科-高位消防水箱

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-25

符合的。

一类高层公共建筑,不应小于36T,但当建筑高度大于100米时,不应小于50T,当建筑高度大于150米时,不应小于100T。多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。二类高层住宅不应小于12T。

建筑高度大于21米的多层住宅,不应小于6T;工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T;总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T。

扩展资料:

高位消防水箱设置要求规定:

1、消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术措施。发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱,应在消防水箱的出水管上设置止回阀。

2、高层建筑物内的消防水箱宜采用两个,在一个水箱检修时,仍可保存必要的消防应急用水,并应在水箱的底部用联络管连接,联络管上设置阀门,此阀处于常开状态。

3、消防水箱宜与其他用水的水箱合用,使水箱内的水经常处于流动更新状态,以防水质变坏,其他用水可采用虹吸管顶钻眼等措施供给。

参考资料来源:百度百科-高位消防水箱

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-07-10

是。

高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合本规范第 4.3.8 条和第 4.3.9条的规定,高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,应符合本规范第 5.1.13 条第 4 款的规定,当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于 150mm 的保护高度。

进水管的管径应满足消防水箱 8h 充满水的要求,但管径不应小于 DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀,溢流管的直径不应小于进水管直径的 2 倍,且不应小于 DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的 1.5 倍~2.5 倍。

高位消防水箱使用注意事项

消防技术规范规定,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa,最不利点喷头的工作压力不应低于0.05Mpa。在实际设计中,消防水箱往往需要设置增压水泵来满足压力要求。有些设计人员将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管,这是非常错误的做法。

这是因为设置增压水泵的主要目的是在火灾初期消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求,其出水量对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s,显然大大小于规范要求的室内消防用水量,不能满足扑救初期火灾水量的要求。所以在屋顶设置的增压水泵,应在增压水泵出水管一侧设旁通管,出水流量不应小于扑救初期火灾需要的用水量。

以上内容参考  百度百科-高位消防水箱

本回答被网友采纳
第3个回答  2021-07-09

符合。高位消防水箱的有效容积应符合消防规范规定。

1、一类高层公共建筑,不应小于36T,但当建筑高度大于100米时,不应小于50T,当建筑高度大于150米时,不应小于100T。

2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。

3、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。

4、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。



高位消防水箱特点

高位玻璃钢消防水箱是国际上采用的新型水箱。由整体优质的玻璃钢水箱板拼装而成。其特点是采用食品级树脂,因此水质好、清洁无污染、具有强度高、重量轻、耐腐蚀、外型美观、使用寿命长、保养管理方便等特点。

用特殊密封条,全螺栓连接结构,组装方便,不会出现漏水及密封不严现象,加上内侧特殊拉杆结构,使力学性能更合理。玻璃钢高位消防水箱箱施工快捷:标准模压板块;随意装配,无须吊装设备。

以上内容参考 百度百科-高位消防水箱

本回答被网友采纳
第4个回答  2019-08-13
高位消防水箱有效容积符合消防规范规定,消防水箱容积根据用户要求定制,可以现场组装为不同容积的消防水箱。
相似回答