推荐答案 2017-05-14
你所选择的是变压器高压侧速断保护。变压器高压侧的额定电流为120.8A,所选择的电流互感器大了些。电流互感器二次侧电流达到3A即为变压器高压侧额定电流。如果所带的负荷没有大电机直接启动,可以将速断电流定的小一些,反之大一些。可以考虑速断电流为Is=(2~5)×3=6~15A,时间为0秒。