请教:1250kva的变压器,变比100/5,请问速断保护定值为76A 是否合理?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-09-25
1250kVA的10kV变压器额定电流是72A,应该选75/5互感器 , 速断保护定值为76A 是合理的
第2个回答 2011-09-25
1250kva的变压器,变比100/5,请问速断保护定值为76A 是不合理.
第3个回答 2011-09-25
电压变比呢?应该是不合理。
追问
10KV 400V
追答
10kV的额定电流为1250/根3倍的额定电压(10000/100)=72.168A.速断保护电流要大于额定电流。个人观点,仅供参考。
本回答被网友采纳