ACS800,请教您一下!

我ABB变频器报警一启动就报2340!想知道具体那项出错了,怎么看参数?
3.05 4.01 4.02 是看这三组参数吗?
看了里面的参数之后具体怎么换算?半夜了还是没搞明白!

还有这2组参数有什么区别吗?
并且下面3.05FW BIT 0,4.01AND4.02,这是什么意思?
我的理解是3.05是1 4.01是1 4.02是20
是不是理解为XX的意思就是11号逆变模块报警? 20就是W向上或下出错了?
期望得到您的解答,谢谢了,我的QQ:331015658

这两个对应的是不同的结构,SC INV xx y对应的是多传动结构的变频器,也就是多个模块并联的模块化的变频器。所以才有后面的逆变器模块号(1~12)。

标准变频器的短路故障对应的是下面那个。

3.05FW BIT 0,4.01 AND 4.02 是指3.05故障字(Fault Word)的第0位,意思是短路故障;4.01、4.02这两个字是具体的故障信息,4.01是哪个接口板发出的故障,4.02是具体哪个IGBT发生短路。正常情况下应该都是0。不是0就是发生了故障。

11是指第11个逆变器模块(R8i)发生故障,20是指W相下桥臂发生短路。追问

我查看了记录,3.05显示1,4.01显示1,4.02显示4.我的是并行模块,型号 acs800-04-0490-3+j400+l502+p901 我这台机器是多少功率的啊?

追答

ACS800-04-0490-3不是并联模块,只是普通标准变频器,额定功率400kW。

追问

4.02显示4呢?

追答

4.02显示4是指V 相上臂 IGBT短路。
报修更换IGBT模块。

IGBT模块和触发电路的型号应该是FS450R12KE3/AGDR-61C或者FS450R12KE3/AGDR-71C,具体要看是哪批次的产品。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答