99问答网
所有问题
两个排风机接到一根管子怎么接风量大?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2019-09-04
两台同型号风机并联后:风量相加,
风压
不变(如果风压不同,取大值)
两台同型号风机串联后:风压相加,风量不变(如果风量不同,取大值)
由此可以看出会影响使用效果
如果需要风量大,就两台风机先并联,然后接到一条管道去。
如果需要风压大,那就两天风机直接串联一条管道。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vWeee7jBXttzzvtBO7O.html
相似回答
两个排风机接到一根管子怎么接风量大?
答:
如果需要风量大,
就两台风机先并联,然后接到一条管道去
。如果需要风压大,那就两天风机直接串联一条管道。
我有
两个排风机
想
接到一根管子怎么接风
最大
答:
1,
如果需要风量大,就两台风机先并联,然后接到一条管道去
。2,两台同型号风机并联后:风量相加,风压不变(如果风压不同,取大值)。两台同型号风机串联后:风压相加,风量不变(如果风量不同,取大值)。3,排风扇,由电动机带动风叶旋转驱动气流,使室内外空气交换的一类空气调节电器。又称通风...
如何
在
一条
排烟
管道
上安装
2
台排烟
风机
产生大的排烟效果
答:
两台或以上风机并联使用时,
必须是同型号、同转速时风量才能是两台或以上风机风量之和
。安装方法如图:
...与出口
管道
尺寸一样的情况下,
2
台
风机
并联是否可以提高
排风量
...
答:
定性的分析:1、串联只能提高一点风压
,风量不会增加甚至还会减小,因为风机的流通面积和功率未变,且两台风机会形成干扰。2、并联可以增加风量,但应该小于2倍,主要原因是排风管道管阻会随风量增加而变大,限制了风量增加。
...并联
两个
风口,另外一头应该接多大
风量
,多大风压的
风机?
答:
这个系统可以简化为:一台
风机
+10米主管+2个出风口(当然还有配件什么的,你可以自己算)由于出风口控制流速,要求流速大于等于8m/s,根据流体流量的计算公式:流量=流速*过流面积,所以你可以算出每个风口的流量。因为你没提供风口部位的
管道
尺寸,我没法帮你算出具体的数值,你可以自己算算看。有了...
空调室内
风机接
法是什么样的?
答:
空调室内
风机
接线图如下:
管道排
风系统,前面
一个排
风扇后面一个排风扇,两者用管道连接,比如管道...
答:
同型号且转速相等两台以上
风机
串联安装使用时,
风量
不变压力约等于所串联风机台数压力之和;同型号且转速相等两台以上风机并联安装使用时,压力不变风量约等于所串联风机台数风量之和。综上所述:风量小的风机只能起到阻塞作用,并不是你所说的11+4=15立方米 ...
双速
风机
,
怎么接
高低速,风机上的6个接线住,怎么接
答:
双速
风机
高低速接法如下:双速风机的电机绕组为6组线圈,控制箱输出6根线加
1根
接地线,直接从控制箱接高速把U1/V1/W1三组绕组短接后分别在U2/V2/W2端子上接对应的输出线即可。
你好,我想请问,
风机排
风
管
加个Y型接头加一台小一点的风机,对原来的风机...
答:
首先,这种连接必须用Y型三通而不能用T型三通,否则影响
风机
的使用效果。这种情况属于2台风机并联运行,如果2台风机的型号完全一样,则理论
风量
是2台风机的风量的和。并联(同压力下流量叠加)。问一下暖通专业的就知道了。至于系统的工况点,要结合
管道
的特性曲线,做出2台风机并联运行的叠加曲线后与...