在入口管道尺寸与出口管道尺寸一样的情况下,现在想提高排风量,2台风机并联是否可以提高排风量,提高多少?2台风机串联是否可以提高排风量,提高多少?
更正:两台风机的功率和叶轮都是一样的参数,原来排风管道中只有单台风机,(风机在排风管道的入口位置)现在想增加排风量,现只能增加入风口的截面积(出风口管道没法更换),现在增加一台风机,是并联能增加排风量还是串联能增加排风量,会增加多少?谢谢
两台风机的功率和叶轮都是一样的参数,原来排风管道中只有单台风机,(风机在排风管道的中间位置)现在想增加排风量,现只能增加入风口的截面积(出风口管道没法更换),现在增加一台风机,是并联能增加排风量还是串联能增加排风量,会增加多少?谢谢
追答这个问题是一 个较为复杂的问题。粗略的说这种情况下,如果两风机串联主要是提高风压,风量也有一定程度的提高,但量不大。所以并联是合理的。至于增加多少排风量,一二句话说不清楚,大体是这样;
先在坐标上作出风管道和性能曲线。然后在再该坐标上作出两台风机同时工作时的性能曲线,两曲线的交点,在坐标两轴上的投影就是两台风机同时工作时的风量,风压的量值。怎么作这两条性能曲线,可以参照一下,风机的有关资料。凡是大,中专的教材类书籍都讲到这个 问题,而且讲的很清楚,只要有点流体力学基础的人看一下就明白了。
在大型发电厂里这是个常见问题,如锅炉容量太大,用单台引风机要做的很大很大, 这样制造,运输,安装,修理十分不便,所以单炉就采用两台同类型风机。