第1个回答 推荐于2017-10-09
电表的倍数根据互感器的倍率确定。
比如:
200:5互感器穿一匝倍率计算是。
200/5/1=40倍。
穿二匝倍率计算是
200/5/2=20倍。
电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。
第2个回答 推荐于2017-09-06
你说的是变比吧,电表和互感器上面都有的,你仔细看看,电表的的变比一般写在表盘上面,互感器的变比写在互感器的标签上,格式一般是5/200, 这个样子的,电表的变比必须与互感器的变比一致,不然会出事故本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-01-19
配互感器的电表是5安培的,比如用的是100安培的互感器,电表的读数乘以20是实际用电量。
第4个回答 2011-01-19
CT的变比设备上已标明.与CT配套用的电流表,变比应与CT一致.电流表上标有变比.例如CT变比为100/5,电流表也应用100/5的.电流表上有
100
-------- 的标示.
5