这个电流互感器的比例怎么看

如题所述

这个电流互感器的比例可以是铭牌上标注的:200/5、100/5、50/5、40/5、20/5中的任意一个,这具体比例取决于在使用的时候在这个电流互感器芯内穿过的载流导线的匝数,在芯内穿过1匝时比例是200/5;在芯内穿过2匝时比例是100/5;在芯内穿过4匝时比例是50/5;在芯内穿过5匝时比例是40/5;在芯内穿过10匝时比例是20/5。追问

最后一个是不是80倍

追答

最后一个是4倍。倍数就是变比(比例)的商,最后一个比例20/5就是20÷5=4,倍数是4。

追问

那么出来的的倍数如何用怎么在表上读数

追答

电度表正常读数,举例,假如上个月电度表的读数是1200,这个月电度表的读数是1300,用这个月的读数减去上个月的读数1300-1200=100,用100去乘以电流互感器的倍数就是这个月使用的电量。假如电流互感器的倍数是4,那么这个月的用电量就是100×4=400,就是说这个月用了400度电。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
200比5的电流互感器
按表盘200A的电表,测量200A以内的电流,被测电线直接穿过电流互感器(穿心匝数为1)
按表盘100A的电表,测量100A以内的电流,被测电线穿过电流互感器后从电流互感器外面转回来再次穿过电流互感器(穿心匝数为2)
,,,,,追问

为啥要再次穿过

追答

再次穿过就成了100比5

电流互感器测量原理是利用电线流过电流而产生的磁场感应出电流(电压)来进行测量的,
电线同样电流的情况下再次穿过互感器磁场感应强度就大了一倍。

追问

为什么要这样设计 电缆那么粗不可能在互感器上绕来绕去

追答

这是方便使用者的一种设计,拿上面的互感器来说,原来最大测量是200A电流,电线是走200A的电线,现在你最多测量100A了,线也就细多了,所以就能多穿一次了。
如果你的线太大,不能穿两次,那你就换一个100比5的互感器。

追问

为什么要绕几砸在测量啊

追答

绕圈是为了让大互感器测量小电流,你完全可以不绕圈,要多大的互感器就买多大的互感器。

追问

太给力了,你的回答完美解决了我的问题!

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  推荐于2016-11-03
电表的倍数根据互感器的倍率确定。
比如:
200:5互感器穿一匝倍率计算是。
200/5/1=40倍。
穿二匝倍率计算是
200/5/2=20倍。
电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。
第3个回答  2013-09-16
穿过1匝时X40倍;穿过2匝时X20倍;穿过4匝时X10倍;穿过5匝时X8倍;穿过10匝X4倍。追问

为啥要这样

追答

为了精确,要不然正常你工作电流100A的话就需要更换为100/5的电流互感器了,省的更换

第4个回答  2020-11-26

怎么看电流互感器的变比?缠一圈缠两圈缠三圈有什么区别?涨知识