互感器的互感比怎么看

如题所述

互感器的互感比:
1、互感器的互感比一般称为变比,电压互感器的变比等于原边额定电压除以额定副边电压。电流互感器的变比等于原边额定电流除以额定副边电流。
2、电压互感器的变比是固定的,即PT的二次侧为100V(0.1kV),一次侧为输入电压,常用的数值有:500kV,220kV等。而对于变电站继电保护所用的PT来说,往往把满足PT精度等级所允许的一次侧电压变化范围所对应的变比的变化量称为变比范围。例如:0.1级,500kV/0.1kV的PT,输入电压值在满足精度的前提下所允许的输入电压范围为80%-120%,则相对于输入电压的变化范围为400-600kV,按这个电压范围值计算所得的变比的范围即楼主所说的PT变比范围,此术语一般只用于变电站的继电保护专业。
3、电流互感器变比就是说一次侧电流与二次侧电流的比例,比如500/5、250/5、100/5、75/5、50/5、25/5等,比如500/5就是说当一次电流达到500A的时候,二次侧感应的电流为5A,这两种的比值就是变比。一般在一次侧电流比较大的情况下,为避免检测和控制仪器设备流经的电流过大,而照成不必要的成本的投入或过多的电流损耗,所以经过电流互感器将大电流变成小电流。变比是在针对不同负荷大小情况下设计的。一次电流大时,变比就大,反之就小。但必须合适,比如一次电流最大值长时间超过300A,选250/5的电流互感器就会因为过载而烧毁,但一次侧电流较小,选用较大的电流互感器,计量就会不准确。
4、互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。互感器还可用来隔开高电压系统以保证人身和设备的安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
互感器的互感比一般称为变比,与变压器的变比是一个含义。
电压互感器的变比等于原边额定电压除以额定副边电压。

电流互感器的变比等于原边额定电流除以额定副边电流。
实际互感器的变比有误差,称为比差。
比差和角差是互感器的两个重要的精度指标。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2020-11-26

怎么看电流互感器的变比?缠一圈缠两圈缠三圈有什么区别?涨知识

相似回答