99问答网
所有问题
请问高压过流,速断怎么计算?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-04-19
高压控制柜(10KV)的速断电流值和过流值计算方法:
过流值=1.2~1.3*高压侧电流/CT变比=1.2~1.3*{功率/(电压*根号3)/CT变比=1.2*{630000/(10000*1.732)/(50/5)}=1.2*(36.4/10)=4.36A。
速断电流值=功率除额定电压除根三等于实际工作电流,实际工作电流成六到八倍再除开关的额定电流就是短路倍数。
另外过流是额定电流的1.3倍左右,速断是额定电流的1.5倍左右等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vWWWOvztjzvt7vOjvB.html
相似回答
高压过流
保护定值
计算
方法
答:
1、过流一次值:Idzl=Kz×Ifhmax。2、过流二次值:Idz2=Idzl/nCT。3、速断一次值:Idzl=Kk×Iglmax
。4、速断二次值:Idz2=Idzl/nCT。5、Kz为综合系数,Ifhmax为线路最大负荷电流,Kk为可靠系数,Iglmax为线路最大短路电流,n为CT变比。
10KV
过流
一段、过流二段继电保护整定
计算
公式
答:
电流速断保护的计算公式为:Idzj = Kjx * Kk * Kq * Ied / Ki
。根据给定的参数,计算结果为24A,瞬动倍数为24/4=6倍。3. 灵敏度校验:由于电机配出电缆较短,长度不超过50米,此处使用10kV母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流。计算公式为:Km = 0.866 * 4000 / (24 * 15),...
630变压器的定值,就是
速断,过流
咋
算
答:
1. 速断保护的定值:- 目的是为了避开变压器低压母线上的最大短路电流。-
定值计算公式为:Idz = Kk × Idmax
。- 其中,Kk 是可靠系数,通常取值1.2至1.3;Idmax 是低压母线上的最大短路电流。2. 过流保护的定值:- 目的是为了躲过变压器可能出现的最大负荷电流。- 定值计算公式为:Idz = ...
什么叫做电流
速断?
其动作值
怎么计算
答:
回答:对
高压
来讲
,过流
保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流
速断
一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作。 三段式过流保护包括: 1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段) 2、...
电流
速断
保护整定
计算
公式是
怎样
的?
答:
15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小
,过流
保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的原因。过流保护动作时问则比下级线路的电流
速断
保护的时间延长一个时间阶梯△t,即t1=t2+△t。
线路
过流速断
保护定值
如何计算
的?
答:
Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联
过流
保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间继电器构成保护。
高压
开关柜继保上设定的
过流
3安
,速断
12安是等于低压能用多少电流?
答:
一般民用电是10/0.4KV的变压器,80的变压器的话,低压侧额定电流115A,
高压
侧额定电流4.6A,由于互感器变比是10/5,且
过流
定值为3A
,速断
12A,可知,高压实际过流电流为6A,速断为24A,折算到低压为过流150A,速断500A。如果是你的箱变老跳闸,很可能已经超负荷运行了,还有就是箱变一般会有超...
高压
开关柜
,速断
、
过流
的定值
如何计算
答:
I
过流
=(1.2-1.3)Ie Ie:负载额定电
流,
一般取1.3可以,最后整定刻度1.2Ie/互感器电流比倍数,例如75/5=15,倍数是15 I
速断
=(3-5)I过流 最后整定刻度是 I过流*3/互感器电流比倍数 过压整定Udz=1.5Ue Ue:系统额定电压,如10KV,最后整定刻度是 Udz/电压互感器二次侧电压...
有关315变压器
速断
电流和
过流
定值
计算,
谢谢好心人回复
答:
先
计算
额定电流:
高压
侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次)。高压侧
速断
保护取以下三项中的最大者。(1)变压器电流速断保护电流定值应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时流过保护的最大短路电流。(2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie)。(3)...
大家正在搜
高压柜速断定值怎么算
高压速断保护计算
高压锅流速断什么原因
高压速断跳闸过流
变压器高压柜速断电流
速断怎么计算
高压速断是什么意思
高压速断保护是什么意思
高压柜速断保护是什么原因