锅炉汽包液位计

用于制动控制的无虚假液位的液位计

按照规定(下面是通俗的说),锅炉汽包液位计必须同时安装两种以上(一次、二次)连续量液位计测量和两组开关量(高高 高 低 低低)测量。前者用于不断显示实时水位,后者用于防止烧空或者液位过高。

由于汽包液位波动较大,而且各种复杂原因(诸如蒸汽)会造成连续量测量产生虚假液位,对于测量影响比较大。

目前,锅炉汽包连续液位计我认为比较好的模式是(例如火电厂):连通器+导波雷达液位计(例如VEGA)+多点式汽包液位液位计(中电华控),前者是二次后者一次。前者是真正的连续测量后者是分段多点连续。从诸多的调查看来,确实效果很好。

导波雷达是直接测量,技术较为先进,配合科学的连通器实现稳定可靠的测量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-21
智能汽包液位计防静电措施
对于单独运输的变送器模块,它的电子元件有可能会被工作环境中的静电击穿。目前通过以下措施来降低电子元件被静电击穿的风险:
1.电子模块、电路板在运输和存储时,放在防静电的袋子里或者将其包裹在铝箔中。严禁用泡沫材料包装。
2.安装和移动电路板时,安装防静电环,推荐使用接地装置。
3.拿取电路板时,只能触碰电路板的边缘,不能触碰电气元件或者元件的管脚。
4.确保所有电气连接都牢固可靠,没有缺失或者松动。所有接地设备都要可靠接地。
第2个回答  2011-06-16
有就地水位计和遥讯的电接点水位计,你问什么?
相似回答