锅炉汽包液位计如何调整?

我们单位1台锅炉老是水位报警,是不是和这个东西出问题有关?出问题的那台好像差压式液位计被人动过,这个东西怎么调整的?

第1个回答  2013-11-28
我是搞锅炉的

你说的差压式液位计报警,应该是锅炉DCS上的液位报警。很大的可能是汽包液位的上下限设置不对,或者锅炉给水自动控制调节滞后(这些都是可以让你们仪表部门检查汽包液位报警的上下限是否合理以及汽包液位自动调节阀门(分为气开和气关两种)放大器和行程以及是否出现漏气现象 等)来自:求助得到的回答本回答被提问者采纳
第1个回答  2013-11-28
1、内部电路采用微电脑数字化处理技术,通过智能万用转换电路,
接收多种模式传感器信号,电容式、磁敏、电接点信号均可处理并变送4-20mADC 信号。
2、面板设有用户设置菜单键,可以对上下限报警,零点量程和上下限电流迁移设置,设置失败时,可以一键恢复出厂设置。
技术参数
1、公称压力: 0~22M Pa (PN M Pa)
2、测量范围: 0~3500mm(L mm)特殊规格可订做。
3、法兰公称直径:DN20 DN25 特殊规格需注明
4、介质温度:-70℃~+450℃(T ℃)
5、工作电压:24VDC~36VDC(二次显示表供电)
6、输出信号:4~20mADC
第2个回答  2013-11-28
水位报警信号采集于电极式液位传感器,而远传液位和控制水泵的是另一个传感器,你们这个应该用的就是差压式液位计了吧,报警的原因就是这两个采集信号的液位计采集的信号有差别,也就是说数显和水泵觉得水位正常,不用给水,但真实水位可能已经低位了,就报警了。
可以看板式或双色水位计的真实水位跟数字水位来对比能够确认这个原因。
产生这个问题有两种可能:一种是因为差压液位计结构原因,用一段时间水位失真,要加水清洗;另一种可能是差压变送开关设置的数值不对。
希望能帮到你。本回答被网友采纳