99问答网
所有问题
变压油耐压试验25号油耐压标准
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-07-13
35KV,GB2536
相似回答
变压器油耐压试验
答:
变压器油耐压试验 耐压值不用计算,,用试验仪器测,一般平板电极.你为6400V,
按此项:投运前15KV及以下,耐压值大于等于30kV
;运行中15kv及以下,耐压值大于等于25KV
变压油
的击穿电压大于多少KV是什么意思,油的厚度是多少的时候才不会...
答:
应该是这样说:油的厚度是2.5mm的时候,
击穿电压必须大于国家规定的标准(比如用在10KV设备上的油要大于等于25KV)
。也可以这样说:你用在10KV的油,在标准油杯两电极2.5mm距离的时候,工频达25KV试验电压,是击不穿该变压器油的。
10KV级
变压器
用
油耐压试验
最低值为多少?
答:
30KV
。根据国家GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的油耐压要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。10KV以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。不包含:...
35kV变压器,运行中的
变压器油
的
耐压试验标准
是多少?
答:
1厘米间隙,不低于35千伏。
35kV变压器,运行中的
变压器油
的
耐压试验标准
是多少?勺
答:
根据《运行中
变压器油
质量
标准
GB/T7595-2000》的规定额定电压35kV及以下油浸变压器投运前要求≥35kV,运行中要求≥30kV。
6/0.4kv
变压器
S10-1600/6 6±5%/0.4/0.23kV 需要做哪些
试验
?急用 谢 ...
答:
油浸式
变压器
交流
耐压标准
:10kV绕组
试验
电压为28kV。7 冲击合闸试验:在额定电压下对变压器进行冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔宜为5分钟,无异常现象。冲击合闸试验宜在变压器高压侧进行;对中性点接地的电力系统,冲击试验时变压器的中性点必须接地;无电流差动保护的干式变可冲击3次。8 相位检查:...
高压实验的内容有哪些?
答:
一:变压器,具体试验项目有:1、变压器绝缘电阻的测量(
耐压试验
前进行),用2500V摇表测量。2、变压器直流电阻的测量,采用直流电阻快速测试仪分别对变压器高压侧1、2、3档及低压侧进行测量。3、变压器各分接开关位置的变比测试。(测量误差±5% — ±1%)4、
变压器油
的击穿电压试验(此项进行5次取其...
三相
变压器
如何检测和
测试耐压
?
答:
工频
耐压试验
其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电...
为什么进行
变压器油耐压试验
答:
为什么进行
变压器油耐压试验
?油浸式变压器的绝缘介质是变压器油,他的耐压强度直接影响了产品的质量,如果变压器油耐压不够,容易造成安全事故。
大家正在搜
25号变压器油耐压试验标准
500kv变压器油耐压试验标准
变压器绝缘油耐压试验标准
变压器油试验取油标准
变压器油耐压试验国标
35kv变压器油试验标准
绝缘油耐压试验标准
变压器油耐压试验
怎样做变压器油的耐压试验
相关问题
变压器油耐压试验各耐压等级GB标准?
变压器油每厘米耐压多少
25号变压器油击穿电压应为多少?此电压直流还是交流?
10号25号变压器绝缘油哪个耐压高
10KV级变压器用油耐压试验最低值为多少?
油式变压器耐压试验电压应该加到多少
变压器油耐压实验详细简介。
35kV变压器油耐压应是多少