答:
变压器油耐压试验 耐压值不用计算,,用试验仪器测,
一般平板电极.你为6400V,按此项:投运前15KV及以下,耐压值大于等于30kV
;运行中15kv及以下,耐压值大于等于25KV
变压器油耐压试验
各耐压等级GB
标准
?
答:
超过1000m,低于4000m,海拔每升高100m,空气的绝缘强度降低大约1%
。因此,你在海拔1000m以下制造的干变,拿到超过1000m, 但在4000m及以下的地区使用,你必须提高工频耐压试验电压。也就是乘上一个系数K。K=1/(1.1-H/10000) 其中:H为海拔高度,单位m。比如:一台10kV的干变,你在1000m以下是...
油浸
变压器
的绝缘
耐压
值为多少?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,
其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器油
每厘米
耐压
多少
答:
变压器油耐压是2.5毫米承受35000v的电压,每厘米耐压是140000v的电压
。根据GB2536 的规定 依据GB507 的试验方法测定,2.5mm铜电极试验间距的击穿电压为不小于35kV。35kV/2.5mm是最低标准,一般变压器制造厂,会控制在40kV以上。
工频
耐压试验
考核的是什么
答:
绝缘材料等的绝缘强度。在规定的电压下,评定产品的绝缘水平,发现被测产品的绝缘缺陷,测量过电压能力。分类:1.6kV-500kV高压交联电缆 交流
耐压试验
2.发电机 交流耐压试验 3.GIS和SF6开关 交流耐压试验 4.6kV-
500kV变压器
工频耐压试验 5.母线、套管、变压器等其他电力高压设备的交流耐压试验。
才注油的
变压器
要静止多久才能进行
耐压试验
答:
出厂
试验
: 66kV以下的1天半,110kV2天半,220kV4天半,330和
500kV
7天,返修的、交接的还是检修的
变压器
可以更短一些。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)...
10KV级
变压器
用
油耐压试验
最低值为多少?
答:
30KV。根据国家GB/T7595-2008《运行中
变压器油
质量》
标准
:35KV及以下变压器投入运行前的
油耐压
要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。10KV以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投
试验
。不包含:...
变压器油耐压试验
静放时间为多少?
答:
1.将原来的油杯用干的抹布擦拭干净之后 2.在变压器的箱体里面装满的
变压器油
,用油杯转起来回的搅匀之后。3.取上一满杯油,之后将油杯放在做
耐压
实验的装置上。4.慢慢的静置放30分钟。5. 之后就可以耐压了,一般检修的变压器油一般需要买35kV未穿,保证变压器油才可以使用。当然,如果说在耐压的过程中...
变压器
打高压10MA好过还是1MA好过
答:
3-10kV的变压器油需静止5h以上,110kV及以下变压器油静止24h;220kV变压器油静止48h,
500kV变压器油
静止72h,以避免
耐压
时造成不应有的绝缘击穿。3)油浸电力变压器的套管、入孔等所有能放气的部位都应打开充分排气,以避免由于残存空气而降低绝缘强度,导致击穿或放电。4)在
试验
过程中,升压速度应均匀,当...
变压器油
多长时间做一次绝缘
耐压试验
答:
储存的在使用前
试验
,不合格过滤。运行中的
变压器
,送电前
测试
,送电后每月测试连续3-6个月,运行稳定后,每半年最长不超过1年取样试验一次,110
kv
电压以上最好和色谱试验一起做。