99问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏变压器油耐压试验标准
10KV级
变压器
用
油耐压试验
最低值为多少?
答:
30KV。根据国家GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》标准:
35KV及以下变压器投入运行前的油耐压要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV
。10KV以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。 不包含...
10kv
变压器耐压试验
电压值是多少?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,
其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10KV油式
变压器油
样
测试
的项目是什么?
答:
8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;9 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ
;10 测量绕组连同套管的直流泄漏电流;11 变压器绕组变形试验;12 绕组连同套管的交流耐压试验;13 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验;14 额定电压下的冲击合闸试验;...
变压器油耐压试验
各耐压等级GB
标准
?
答:
K=1/(1.1-H/10000) 其中:H为海拔高度,单位m
。比如:一台10kV的干变,你在1000m以下是打35kV的工频耐压。但产品是高原型,要用在4000m。那么:K=1/(1.1-4000/10000)=1/0.7=1.43. 打工频耐压:
AC=35*1.43=50kV
。
变压器油耐压试验
答:
变压器油耐压试验 耐压值不用计算,,用试验仪器测,
一般平板电极.你为6400V,按此项:投运前15KV及以下,耐压值大于等于30kV
;运行中15kv及以下,耐压值大于等于25KV
油式
变压器耐压试验
电压应该加到多少
答:
测
耐压
值应该是电压逐渐增加直至击穿为止。根本不是固定值,10KV的
变压器
打压35KV以上算合格。要是耐压值是固定值的话你还
测试
干嘛。 油化验baby | 发布于2012-10-23 举报| 评论 0 0 这个和变压器的电压等级有关,一般
10千伏
的油浸式变压器打耐压35千伏。 liuhuan1000 | 发布于2012-10-16 举报| 评论 0...
110
kv变压器
绝缘
油耐压
值多少
答:
是2.5毫米承受35000v的电压。每厘米
耐压
是140000v的电压,根据GB2536的规定依据GB507的
试验
方法测定,2.5mm铜电极试验间距的击穿电压为不小于35kV。
变压器油耐压
实验详细简介。
答:
变压器
的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于...
变压器
预防性
试验
多久做一次?
答:
(1)绝缘试验有:绝缘电阻和吸收比试验、测量介质损耗因数、泄漏电流试验、
变压器油
试验及工频耐压和感应
耐压试验
,对220kV及以上变压器应做局部放电试验。330kV及以上变压器应做全波及操作波冲击试验。(2)特性试验有:变比、接线组别、直流电阻、空载、短路、温升及突然短路试验。6~
10千伏
配电变压器的预防性...
为什么进行
变压器油耐压试验
答:
为什么进行
变压器油耐压试验
?油浸式变压器的绝缘介质是变压器油,他的耐压强度直接影响了产品的质量,如果变压器油耐压不够,容易造成安全事故。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10KV变压器耐压最新标准
十千伏变压器耐压试验打多少
10kv电力变压器耐压试验标准
10kv变压器耐压试验标准值
10KV变压器油耐压多少合格
10KV油耐压标准对照表最新版
10kv变压器油耐压标准是多少
10kv变压器低压侧耐压试
10kv接地变耐压试验标准