6/0.4kv变压器S10-1600/6 6±5%/0.4/0.23kV 需要做哪些试验?急用 谢谢

请说明全面点,谢谢!急用

根据GB 50150-2006要求试验项目如下:
1 变压器油试验:准备注入变压器、电抗器、互感器、套管的新油,应进行简化分析试验;66kV及以上电压等级变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸和额定电压下空载运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。
2 测量绕组连同套管的直流电阻:测量应在各分接头所有位置上进行;对1600kVA及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA以上的三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%,线间测得值的相互差值应小于平均值的1%;变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;将不同温度下的绕组直流电阻温度换算到同一温度。
3 检查所有分接头的变压比:变压比与制造厂铭牌数据相比应无明显差别,且符合变比的规律。额定分接的变压比允许偏差为±0.5%,其它分接的偏差应在变压器阻抗值(%)的1/10以内,但不超过1%。
4 检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性:应与变压器铭牌标示结线方式一致。
5 测量绕组连同套管的绝缘电阻:绝缘电阻值不应低于出厂试验值的70%,当测量温度与产品出厂试验时温度不符合时,可按规范换算到同一温度时的数值进行比较。
6 交流耐压试验:耐压试验可以采用外施工频电压试验方法,也可采用感应电压试验方法;进行交流耐压时,非被试侧绕组应短接后接地;试验电压波形尽可能接近正弦,试验电压值为测量电压的峰值除以√2 ,试验时应在高压端监测。外施工频交流电压试验电压的频率应为45~65Hz,全电压下耐受时间为60s。
感应电压试验时,为防止铁心饱和及励磁电流过大,试验电压的频率应适当大于额定频率。除非另有规定,当试验电压频率等于或小于2 倍额定频率时,全电压下试验时间为60s;当试验电压频率大于2倍额定频率时,全电压下试验时间为:
120 ×额定频率/试验频率(秒),但不少于15秒。
油浸式变压器交流耐压标准:10kV绕组试验电压为28kV。
7 冲击合闸试验:在额定电压下对变压器进行冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔宜为5分钟,无异常现象。冲击合闸试验宜在变压器高压侧进行;对中性点接地的电力系统,冲击试验时变压器的中性点必须接地;无电流差动保护的干式变可冲击3次。
8 相位检查:检查变压器的相位必须与电网相位一致。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-09
你是制造变压器后,要做什么试验呢?还是安装完后,要投运前的验收试验?
我估计你是后一种:
1、把变压器的出厂试验报告找出来。
2、对出厂(例行)试验报告中的每一项试验,都搞清楚。包括内容、数据、试验方法以及标准。
3、你能做哪些项目?也一一理出。能做的尽量创造条件做。
4、但至少,测量直流电阻、测变比、线圈接法、变压器油耐压、摇绝缘、测量吸收比、介损等等。能打AC耐压最好。
5、除此之外,对变压器的状况,包括外观、有否漏油、附件的完整正常,都要检查并纪录。
6、5次空载合闸。
7、空载运行24小时。
8、带负载。

主要是要按出厂试验报告,逐项检查、试验。看有否与出厂的情况有差别。有问题时要与制造厂联系,得到他们的帮助。本回答被提问者采纳