求抗震柱,柱钢筋接头都在非连接区的处理方法。现有接头为机械连接。
施工方下料错误,至使柱钢筋接头都留在非连接区域内,离板的模板顶面约200~~300mm处。求出现该失误后的处理方法。
举报该问题
推荐答案 2011-06-27
根据《JGJ107—2003钢筋机械连接通用技术规程》规定:1级接头的位置及接头百分率可不受限制。2级接头的百分率不大于50%时,位置不受限制。