请教:当钢筋采用机械连接时,钢筋接头能否位于梁柱节点区内?

《钢筋机械连接通用技术规程》中指出,“只要钢筋接头百分率不大于50%,Ⅱ级接头可以在抗震结构中的任何部位使用。“
请问这里所说的任何部位包括梁柱节点区吗?
如果是包含的话,那么意思是梁、柱纵筋的机械连接接头采用Ⅱ级接头,且控制接头面积百分率不超过50%是可以在梁柱节点区进行连接吗?

不可以,应当避开梁端、柱端箍筋加密范围。

接头应尽量设置在受力较小处,应避开结构受力较大的关键部位。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上宜少设连接接头,不宜设置2个或2个以上接头。

接头位置宜互相错开,在连接范围内,接头钢筋面积百分率应限制在一定范围内。在钢筋连接区域应采取必要的构造措施,在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置横向构造钢筋或箍筋。轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。

扩展资料:

钢筋机械连接要求规定:

1、钢筋端部经冷镦后不仅直径增大,使套丝后丝扣底部横截面积不小于钢筋原截面积,而且由于冷镦后钢材强度的提高,致使接头部位有很高的强度,断裂均发生母材,达到SA经接头性能的要求。

2、将两待接钢筋插入套筒,用挤压连接设备沿径向挤压钢套筒,使之产生塑性变形,依靠变形后的钢套筒与被连接钢筋纵、横肋产生的机械咬合成为整体的钢筋连接。

3、将两根钢筋端头用套丝机做出锥形外丝,用带锥形内丝的套筒将钢筋两端拧紧的钢筋。增加钢筋端头预压或锻粗工序,开发出GK型钢筋等强锥螺纹接头,可与母材等强。

参考资料来源:百度百科-钢筋连接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15

  请教:当钢筋采用机械连接时,钢筋接头能否位于梁柱节点区内?

  《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010
  4.0.3  结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开。钢筋机械连接的连接区段长度应按35d计算。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率(以下简称接头百分率),应符合下列规定:
  1  接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%,Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%。Ⅰ级接头的接头百分率除本规第4.0.3条第二款所列情况外可不受限制。
  2  接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或Ⅰ级接头,且接头百分率不应大于50%。
  3  受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。
  4  对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。

       你问:

     《钢筋机械连接通用技术规程》中指出,“只要钢筋接头百分率不大于50%,Ⅱ级接头可以在抗震结构中的任何部位使用。”

      请问这里所说的任何部位包括梁柱节点区吗?
     如果是包含的话,那么意思是梁、柱纵筋的机械连接接头采用Ⅱ级接头,且控制接头面积百分率不超过50%是可以在梁柱节点区进行连接吗?

        答: 4.0.3条文说明:,“只要钢筋接头百分率不大于50%,Ⅱ级接头可以在抗震结构中的任何部位使用。”我个人理解,你下面的问都包括在内了。哪末11G101系列图集如57、58页机械连接,非连接区内也不示意允许有接头。连63页“非抗震KZ纵向钢筋连接构造”,机械连接,其接头要求基础顶面嵌固部位≥500。究其原因:因在其总说明3.本图集标准构造详图的主要依据没有采用《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010所致。故在标准构造详图,机械连接中也没有分Ⅰ级接头、Ⅱ级接头、Ⅲ级接头。这是11G101系列图集极不科学的一大不足。我认为应依据:《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010执行。

追问

那如果今后再遇到类似图集与国家标准规范规程或者地方标准不一致的时候,应该是以规范为主吗?

追答

追问那如果今后再遇到类似图集与国家标准规范规程或者地方标准不一致的时候,应该是以规范为主吗?答:这问题我们这属讨论的范畴。我个人的看法:1.图集源自于国家、行业的标准、规范、规程。今后再遇到类似图集与国家、行业的标准、规范、规程或地方标准不一致的时候,应该是以国家、行业的标准、规范、规程或地方标准为主。这好比子法服从于母法,小法服从于大法。2.国家、行业的标准、规范、规程或者地方标准不一致的时候。应该有个先决条件:地方标准的规定内容必须高于国家、行业的标准、规范、规程(质量要求高更趋于安全)。因国家或行业的标准、规范、规程不同于国家法律,国家法律是最高的,而国家或行业的标准、规范、规程是最低的是“打的”的起步价。

本回答被提问者采纳
相似回答