99问答网
所有问题
无吊车厂房柱间支撑怎么设计?长50M,6250柱间距。高4米5.详细一点,我是用PKPM做的。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-22
.无吊车厂房柱间支撑30M-40M. 设置3道柔性支撑用圆钢18的就可以了。分别设置在纵向的最左端、最右端、中间区域。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vBzj7evtW.html
相似回答
柱间支撑
应设置在什么地方?
答:
柱间支撑的间距:当无吊车时宜取30-45米;柱间支撑可以设在厂房端部第一柱间
。主要原因:无吊车厂房一般情况柱间支撑仅承受由山墙传来的风载,风荷载相对较小,厂房纵向的变形也较小,在柱上产生的次内力(相对于横向计算内力)较小,因此可以设在厂房端部第一柱间。1、超过12层时,支撑宜采用轧制...
大跨度门式刚架结构
厂房的设计
要点论文
答:
如果
厂房的
柱较高,而且没有吊车可根据支撑的夹角设置双层
柱间支撑,
保持支撑与水面夹角在30°~60°,以
吊车做
纵向系杆设置,上下两层柱间支撑,不设置下层支撑,以减少吊车梁的温度应力。一旦上述高度采用十字形
柱间支撑的
角度少于30°时,上
柱支撑
可采用人字形或W形支撑。柱间支撑在
无吊车厂房
内,可采用张紧装置的十...
钢结构
厂房设计
要注意哪些问题
答:
此时可以考虑在两柱脚之间设置拉杆,以减少柱底推力。我做过两个,一个60m无中柱,一个102m有一根中柱,没什么问题的,在宁波,一般柱头要做到1m~1.5m,梁加掖部位大约都在1.3m~1.5m,一般这种结构屋面很少有大的吊载,主要是风载控制,而且我的这些项目都是a类场地,没什么的,重要的是构造措施要好,节点要保守,梁柱...
...可以传一下给我看一下哈
??
谢谢,比如钢结构
设计
规范,钢结构安装规 ...
答:
⑴门式刚架应首先确定是否有吊车,如厂房工艺要求需要布置吊车,则应注意以下几点:①柱脚应设计成刚性柱脚; ②柱应设计成等截面柱; ③柱间支撑应由吊车纵向水平荷载控制
设计,
而不是简单的构造设计,当有不小于5 t的桥吊时,宜采用型钢支撑。如门式刚架
无吊车,
则按楔形柱等常规设计,不再赘述。⑵
柱间支撑的
布置柱...
钢结构用钢量与跨度、柱距、檐口高度的比例关系
答:
支撑体系包括柱间支撑、屋盖横向支撑,在设置
柱间支撑的
开间,同时设置屋盖横向支撑,以组成几何不变体系。对
无吊车厂房
,可用带张紧装置的十字交叉圆钢支撑,圆钢可统一用Φ20,每道支撑共布置24条,另用圆钢管作为刚性系杆,要求其长细比不大于200。
支撑间距
宜取30~45m,为了便于对比分析,支撑布置时每5个柱距设置一道支撑...
柱间支撑
应设置在什么地方?
答:
柱间支撑的间距
:当无吊车时宜取30-45米;柱间支撑可以设在厂房端部第一柱间。主要原因:
无吊车厂房
一般情况柱间支撑仅承受由山墙传来的风载,风荷载相对较小,厂房纵向的变形也较小,在柱上产生的次内力(相对于横向计算内力)较小,因此可以设在厂房端部第一柱间。1、超过12层时,支撑宜采用轧制...
大家正在搜
单层厂房的支撑体系包括柱间支撑和
厂房柱间支撑怎么算
怎样布置厂房的柱间支撑
单层厂房设置柱间支撑主要是为了
单层厂房柱间支撑的主要作用
单层厂房下柱柱间支撑设置在
厂房的柱间支撑能传递
厂房柱间支撑
厂房柱间支撑布置原则
相关问题
厂房的柱间支撑 请问什么是刚性和柔性柱间支撑,是根据什么划分...
高9米,宽12米,长130米,柱间距7.5米的单层厂房一平米...
厂房的柱间支撑为什么是按拉杆设计,计算模型是什么?最好能画出...
门刚里的柱间支撑建模没有建进去 那怎么选择合适的柱间支撑?怎...
柱间支撑如何计算
厂房下柱的柱间支撑为何要求设置在没个温度区段的中央或中央附近...
带有吊车的单层门式刚架,温度区段中部柱间支撑能否只设置上柱支...
钢结构中的吊车梁的定义是什么?怎么理解