发电机送出的电会通过变压器流到10KV电网吗?拜托了各位 谢谢

如果电网停电了,电盘的开关由市电端转至发电端,如果开关失灵,发电端与市电端闭合,发电机所发出的电会通过变压器输送到10K电网吗? 如果会,能不能在变压器的两端电网线路上挂接地线把电引向地面?

停用市电转用发电机切换开关是机械连锁装置,接触端离开市电位置才能到发电机电源接触位置,不会出现同时接入两端情况. 在假定出现同时接入情况下;电网用电负荷相对发电机为无穷大,一旦接入电网,输出电压会立即大幅下降接近与0. 发电机自身监控装置会切断输出. 千万不能在变压器两端加所谓接地线,那会使得电网故障性接地,造成电网控制自动装置动作,切断这一切区供电.(变压器管理属于供电部门,用户只从变压器输出线以后有管理权. 擅自改动变压器范围内的电路电器,造成事故可以定为破坏电力设施罪!)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-04-05
楼上的实习生,只能在无电的一端悬挂接地线,不能在有电的一端挂接地线,在变压器的两端电网线路上挂接地线把电引向地面理解也是错误的方式,不然你会造成电力事故的
满意请采纳本回答被提问者采纳