10kV线路停电作业时,如果低压用户使用发电机发电,会通过变压器变成10kV反送到线路上吗?

10kV线路停电作业时,如果低压用户使用发电机发电,会通过变压器变成10kV反送到线路上吗?

正常情况下当然是不会,但是存在反送电的可能,以前网上也能查到类似的事故还造成了伤亡。线路最好是电源侧和负载侧全部切断,并且应该接地,然后再检修。
本人非电力专业人士,回答仅供参考
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-08
1)绝不容许用户自发电反送电网;
2)10KV线路已停电了,那就是开关已拉掉了,就不会发生通过变压器变成10KV反送电网;
3)假如开关没拉掉,自发电可以通过10/0.4的变压器,变成10KV反送线路;---当然,实际上这是不可能发生的。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-12-07
如果线路没有断开,肯定会反送,但第一电压不够,第二容量不够
第3个回答  2012-12-07
如果线路是接的市电,当开关没断开时,原理上是可以的。但一般低压用户的发电机容量小,无法但这么多负荷,会被拖垮的。故,一般来说,市电网是不允许反送电的。
第4个回答  2012-12-07
这个不可能的,只要是正规的做法发电机组和市电中间是用双电源开关控制,是不可逆转的!在市电和发电机组同时供电的时候是市电优先,当市电断开发电机供电,所以理论上讲发电机组和市电是永远不能形成通路。