怎么调整袋式除尘器清灰周期?

如题所述

(1)接通全部电源,压缩空气源,启动输灰设备,除尘控制器置于手动状态;
(2)接通测压装置到除尘器的测压口;
(3)启动主风机,观察空负荷运行阻力,测量进出风口的风量,计算漏风率。漏风率应小于3%,否则应检查处理。
(4)启动全部工艺设备,通入含尘烟气,观察除尘器运行阻力上升情况及排气口的排放情况,在新除尘滤袋投入使用时,排放口将会有微量粉尘逸出。
(5)当除尘器阻力上升到时,启动清灰控制器进行清灰,并观察压力下降情况。
(6)当整个工艺系统稳定正常以后,即可进行清灰周期的设定.超过1470Pa,说明清灰间隔时间过长,如阻力一直运行在1000Pa以下,则说明清灰间隔时间太短,都要进行调整,直到阻力在1000~1470Pa之间稳定变化时,才算合适。
在调节除尘器的清灰周期时要综合实际工况考虑来调整,因为其清灰的周期和清灰时间与清灰的方法和外理的粉尘性是相关的,调整周期之前需要对粉尘的性质,粉尘浓度进行分析后才能确定。举例如常见的石灰粉工况条件,在粉尘的浓度比较大的情况下,电磁脉冲阀的间隔时间要调整的稍快些,通常设备在30秒左右,周间隔调整在5分钟左右即可。如是吸附性较大的粉尘电磁阀的间隔时间可以设定的短一些。脉冲阀间隔时间的调整要根据现场的具体情况和粉尘的特性来决定。
再着就是通过专业的仪器来测量除尘器的运行阻力,当阻力达到仪器设定值后,电磁脉冲阀就会自动清灰。此方法对于除尘过滤面积比较大的布袋除尘器比较适用,或有特殊要求的除尘设备使用,它具有使用方便操作简单的特点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-02

一、袋式除尘器清灰周期和清灰时间相对时间较长时:

A、清灰周期过长:1、缩短滤袋寿命;2、增加能耗。

B、清灰时间过长:1、产生泄露; 2先造成滤袋堵塞的原因;3、滤袋的寿命缩短;4、驱动部分的寿命缩短。

二、袋式除尘器清灰周期和清灰时间相对时间较短时:

A、清灰周期过短:1、发生泄露;2、滤袋的寿命缩短;3、经常有处于清灰中的分室,作为整体则袋式除尘器阻力增高。

B、清灰时间过短:1、从开始收尘作业,阻力立即增高;2、阻力继续增高,影响运行。

调整袋式除尘器清灰周期需要调整脉冲控制仪上面的控制钮

第2个回答  2013-12-14
除尘器清灰周期对除尘器很重要:
清灰周期过长:滤袋堵塞,增加能耗。
清灰时间过长:容易产生泄露;滤袋的寿命缩短;
清灰周期过短:容易发生泄露;滤袋的寿命缩短;
清灰时间过短:阻力增高,影响运行。
必须要根据现场实际情况去调整,首先根据布袋上积的粉尘量去调整,再去测量风机出口的风速是否有明显的减小或增加.除尘器设计时会有过滤后风速的参数,您可以用来参考.谢谢!
第3个回答  2020-03-23
1、在调节清灰周期时要综合考虑,比如常见的石灰粉,在粉尘浓度较大的情况下。脉冲阀的间隔要适当快些,一般在30s左右,周间隔在5min左右。吸附性较大的粉尘间隔时间略短。脉冲阀间隔时间的调整要根据现场的具体情况和粉尘的特性来决定。

2、再着就是通过仪器来测定布袋除尘器的阻力,当除尘器的阻力达到仪器设定值后,脉冲阀自动清灰。此方法大用于过滤面积比较大的除尘器,或有特殊要求的除尘器。使用方便操作简单,但由于造价较高小型的布袋除尘器不易使用。
第4个回答  2013-12-26
清灰有定时的,自己设定时间,还有就是压差式,到了你设定的压差,脉冲阀就自动开启,工作,开始清灰了。这个要根据你现场的工况来设定的,要和工况匹配。没有最好的,只有最合适的。如果你觉得我回答不够详细,那就直接邮箱我,我再详细回答你
相似回答