直流电阻测试仪的测量是为了检查绕组的焊接质量以及绕组之间的短路。分接开关的位置是否良好,实际位置是否与指示相符;导线是否断裂或松动;股线的绕组没有断裂等,直流电阻的测量是变压器大修,预测试和分接开关位置改变后必不可少的测试项目,也是发生故障后的重要检查项目。
在通常情况下,通过常规方法(电桥方法和压降方法)测量变压器绕组和大功率电感设备的直流绕组是一项耗时且劳动密集的任务,了改变这种情况,缩短测量时间,减少测试人员的工作量。
因此,必须仔细进行直流电阻测试仪测试,以最小化测量误差,该法规规定,对于160kVA以上的变压器,相电阻之差通常不超过三相平均值的2%。导线之间的电阻差通常不超过三相平均值的1%。对于160kVA及以下的变压器,相电阻之差通常不大于3。相的平均值的4%,线之间的差异通常不超过三相的平均值的2%; 相较于前一部分所测量的相差,相差不应大于2%。
当通过变压器直流电阻测试仪测得的电阻超出标准时:
1、首先要考虑是否存在任何测量误差(例如是否连接了外部引线,测试引线是否过长或过细,接触良好,电池电压在桥中不足等)。
2、 DC电阻值受温度的影响很大,因此必须将其转换为相同温度(通常为20°C,R20 =(T + 20)/(T + t),T Copper = 235)进行比较。并且通常高于油层温度是基础。
3、目前使用的三相配电变压器,高压绕组采用Y形接线。当电阻超过标准值时,也可以使用以下公式[RA =(RAB + RAC-RBC)/ 2,RB =(RAB + RBC-RAC)/ 2,RC(RBC + RAC-RAB)/ 2]为了找到缺陷阶段。
4、分接开关接触不良,因此电阻值较高。如果开关不干净,镀层不干净,弹簧压力不足,作用力不均匀以及电压过高时触点上会积碳,则电阻会很高。。此时,分接开关盖应打开并来回旋转几次,通常可以省去。
上述检查和处理仍超过标准后,说明内部故障,并且绕组和引线可能被焊接,拆焊,折断等,或者层间短路或绕组被烧毁。无法处理该站点,必须将维修室送去进行核心维修。