操作变压器直流电阻测试仪的注意事项有哪些?

如题所述

使用变压器直流电阻测试仪(也称直流电阻测试仪)应避免剧烈振动。变压器直流电阻测试仪具有高度智能的设计,智能和先进的功能设置,并且可以自动判断测试线的虚拟连接,断开和其他故障。提高保护装置,所述反电动势能够可靠地通过设备的影响,并具有自动放电指示保护。在使用中,应避免剧烈振动。过去,三相直流电阻测试仪的直流电阻是通过QJ44双臂电桥测量的,这种电桥的测量电流为毫安级,测量时间较长,精度也较低。

为了改变这种情况,缩短了测量时间并减少了测试人员的工作量。变压器直流电阻测试仪采用了一种发展新型的电源管理技术,具有重要测量速度快,体积小,使用可以方便,测量精度高等教育特点。 是测量变压器绕组和大功率电感设备直流电阻的理想设备,也可用作地线的直流电阻值。电阻测试仪的制造商参考接地体的电阻和埋在地下的土壤杂散电流。通常,使用接地电阻测试仪(或接地电阻兆欧表)进行测量。它的外观类似于普通绝缘兆欧表,根据惯例也称为接地电阻兆欧表。兆欧表的形状和结构随型号而略有不同,但使用方法基本相同。测试后,在放电警报停止后,必须关闭电源并拔下测试线。测量载抽头变换器,有必要切换档位指示报警的放电停止后。在操作变压器直流电阻测试仪时,用户应仔细阅读产品手册并了解操作注意事项,包括:

1.变压器直流电阻测试仪的操作控制器应具有电气设备或仪器的一般使用知识,并在使用前阅读产品手册。
2.变压器直流电阻测试仪可在国内外使用,但应远离雨水,腐蚀气体,粉尘浓度高,高温,直射阳光等地方。仪器应避免震动。

3.变压器直流电阻测试仪的维护,保养,保养和调整应由专业人员进行。

4.测试结束后,放电报警停止后,必须关闭电源并拔下测试线。
5.测量系统空载调压变压器时,有必要在不同放电时间指示报警可以停止后切换档位。

在现场使用变压器直流电阻测试仪时,应遵循以下要求,包括:

1.在分析数据时,应综合考虑相关因素和标准,而不是法规的标准值,应根据法规的思想和具体情况,对设备测量数据的发展和变化过程进行具体分析。网站的情况。
2.强调的综合方法的分析,判断和确认。例如,在某些情况下,通过绕组抽头的电压比测试,可以有效地验证抽头相关的齿轮,还可以检查变压器绕组的连接组是否正确。
3.应水平和垂直比较测量数据,并分析温度,湿度,测量仪器,测量方法,测量过程和测量设备。
4.结合设备的具体结构,分析技术设备进行内部的具体实际情况,并根据企业不同发展情况测量直流电阻,以获得正确的判断结论。
5.在测量和分析变压器的直流电阻时,其电感很大,因此必须对它充电,以将自感效应降至最低。读取仪器后的电阻值含义:用于表示相应时间的元件基本稳定(说明:稳定,稳定;无变化),从而提高了直流电阻测量的准确性和准确性。以上是关于变压器直流电阻测试仪使用中的突出点的介绍。希望它能对您有所帮助!
回复者:华天电力
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-05-09
1、在过载设计过程中,如果导体和设备选择不正确,或者承载的电流超过额定值,都会导致设备过热。
2、散热不良。各种电气设备通常都有散热或通风措施。如果这些措施被破坏,设备可能会过热。
3、接触不良。电线接头连接不良、活动触头接触不良、铜铝接头电解腐蚀等都可能引起过热。
4、铁芯加热变压器和电机的绝缘损坏或长期过压、涡流损耗和磁滞损耗会导致变压器和电机的铁芯发热,容易过热。
5、灯具、电炉等直接利用电流产生的热量的电器,如果安装或使用不当,可能会导致过热。如果电气设备因上述或其他原因而过热,导体的温度会升高,周围的易燃材料或物体会被加热,从而可能引起火灾。
6、短路时,线路中的电流通常会增加几倍到几十倍,会急剧产生大量热能。这种热量立即通过导体的绝缘层燃烧。如果热量传递给周围的可燃物,就会引起燃烧。短路的原因是设备绝缘层老化或因高温、潮湿和腐蚀而失去绝缘能力,或绝缘层在电气设备安装过程中受到机械损坏。此外,雷击绝缘击穿、接线错误、外壳碰撞等都可能导致短路故障。
当直流电阻测试仪在使用过程中出现故障时,操作人员应立即寻求人员帮助,不得随意丢弃。
第2个回答  2021-01-06
  直流电阻测试仪现场试验注意事项:
  一、直流电阻测试仪现场试验应遵循的五大要求:
  直流电阻测试仪能够反映绕组匝间短路、绕组断股、分接开关接触状态以及导线电阻的差异和接头接触不良等缺陷故障,也是判断各相绕组直流电阻是否平衡、调压开关档位是否正确的有效手段。变压器绕组直流电阻的测量能发现回路中某些重大缺陷,判断的灵敏度和准确性亦较高,但现场测试中应遵循以下5个要求,才能得到准确的诊断效果。
  1)通过对变压器直流电阻进行测量分析时,其电感较大,一定要充电到位,将自感效应降低到小程度,待仪表指针基本稳定后读取电阻值,提高一次回路直流电阻测量的正确性和准确性。
  2)测量的数据要进行横向和纵向的比较,对温度、湿度、测量仪器、测量方法、测量过程和测量设备进行分析。
  3)分析数据时,要综合考虑相关的因素和判据,不能单搬规程的标准数值,而要根据规程的思路、现场的具体情况,具体分析设备测量数据的发展和变化过程。
  4)要结合设备的具体结构,分析设备内部的具体情况,根据不同情况进行直流电阻的测量,以得到正确判断结论。
  5)重视综合方法的分析判断与验证。如有些方案中通过绕组分接头电压比试验,能够有效验证分接相关的档位,而且还能检验出变压器绕组的连接组别是否正确。
  二、直流电阻测试仪的注意事项:
  在测量过程中,除要严格遵守电气安全规程和设备试验规程外,还要特别注意:
  1)在线圈温度稳定的情况下进行测量,要求变压器油箱上、下部的温度之差不超过3℃;
  2)由于变压器线圈存有电感,测量时的充电电流不太稳定,一定要在电流稳定后再计数,必要时需采取缩短充电时间的措施;
  3)尽量减少试验回路中的导线接触电阻,运行中的变压器分接头常受油膜等污物的影响使其接触不良,一般需切换数次后再测量,以免造成判别错误;
  4)测量变压器直流电阻测试仪低压侧时,所有人员应与高压侧保持适当安全距离;
  5)仪器在运输、储存及工作中应避免强烈震动、阳光直射和磁场的影响,存放保管仪器时,应注意环境温度和湿度,应放在干燥、通风、无腐蚀气体的地方为宜,不得受潮、雨淋、暴晒,使用时轻拿、轻放,不得跌落。本回答被网友采纳