有一台电动差压变送器配标准孔板测量流量,差压变送器的量程为16kPa,输出为4-20mA,对应的流量为0-50t/h

有一台电动差压变送器配标准孔板测量流量,差压变送器的量程为16kPa,输出为4-20mA,对应的流量为0-50t/h。工艺要求在40t/h时报警。问:
(1)差压变送器不带开放器时,报警值设定在多少mA?
(2)带开方器时,报警值又设定在多少mA?
这个题怎么做啊?求高手指点,谢谢

(1)不带开放器时:50:40=(20-4):(x-4)

解出x=16.8 mA

(2)带开放器时:50:40=根号{(20-4):(x-4)}

解出 x=14.24 mA

例如:

不带开方的差压变送器

16mA 对应量程的0.75(75%),对应差压 7500 Pa。dao

而流量与流量信号有个平方关系,即:流量=差压² ;

已知差压为量程的 0.75 平方为 0.5625 ;

对应流量 320×0.5625=180 m³/h

扩展资料:

电动力平衡式差压变送器在自动控制系统中作为测量部分,将液体、气体或蒸汽的差压、流量、液位等工艺参数,转换成0~10mA的直流电流,作为指示记录仪、运算器和调节器的输入信号,以实现生产过程的连续检测和自动控制。差压变送器是基于力矩平衡原理工作的,其实质是以电磁反馈力产生的力矩去平衡输入力产生的力矩。由于采用深度负反馈,因而测量精度较高,反应速度也较快,而且保证了被测差压和输出电流之间成线性关系。

参考资料来源;百度百科-电动差压变送器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-03
(1)、不带开放器时:50:40=(20-4):(x-4)
解出 x=16.8 mA
(2)、带开放器时:50:40=根号{(20-4):(x-4)}
解出 x=14.24 mA
第2个回答  2011-05-03
差压的净输出是16Kpa=16MA 也就对应的16MA=50T 要求在40时报警怎么设定不是很难吧
你最好是配台流量显示仪表,可以显示实时流量和累积流量,且带报警输出的,仪表都是智能可调带开方的,直接设定在40吨报警就简单多了
第3个回答  推荐于2018-03-01
(1)=16.8ma (2)=14.24ma本回答被提问者和网友采纳