某测量范围为10—60KPa的DDZ-III型的差压变送器,其输出电流为4—20mA DC。将它与标准孔板节流装置组成差

某测量范围为10—60KPa的DDZ-III型的差压变送器,其输出电流为4—20mA DC。将它与标准孔板节流装置组成差压流量计。
已知被测体积流量为16m3/h 时在节流装置前后所测得的压力差为60KPa, 试问当差压变送器的输出信号为16mA DC时,所对应的被测流量是多少?

第1个回答  2013-09-05
这个有两种情况:
1、差压变送器没开过方
Q=SQRT【(16-4)/(20-4)】 ×16m³/h=SQRT(3/4)×16=0.866×16=13.856m³/h
DP=3/4×50+10=47.5KPa
2、差压变送器开过方

Q=(16-4)/(20-4)×16m³/h=12m³/h
DP=(3/4)²×50+10=38.125KPa
求分哦~~~
(PS)变送器有没有开方在变送器的显示面板上有指示,开过方的变送器面板上会有一个根号本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-09-05
已知被测体积流量为16m3/h 时在节流装置前后所测得的压力差为60KPa,
可知20mA时流量为16m3/h,压力为60kpa
计算过程如上

60kpa就是最大值20mA
设 被测流量为X
(60-10)/(20-4)=(x-10)/(16-4)
x=47.5
第3个回答  2013-08-30
当流量为16m3/h 时,压差为满压差,因此输出电流应为20mA。16mA对应的流量为:(20-16)/(20-4)×16=12m3/h。