99问答网
所有问题
二线制变送器测量原理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-05-14
二线制就是电源线与电流输出共用两根线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/v77WeejB7.html
其他回答
第1个回答 2011-05-15
二线制就是电源输入
与信号输出线共用两根线.还可以递加hart信号
相似回答
二线制变送器
是什么?
答:
4~20mA
二线制变送器
是指由智能变送器,DCS卡件供电的变送器,此类变送器绝大多数为国外进口或引进技术组装而成,其最低工作电压为DC12V,DCS卡件供电电压都为DC24V,必须选用内阻低的齐纳式安全标。目前国外各公司的DCS的供电卡件中有的串有一只限流电阻或装有一个限流电路(例如HONEYWELL公司的TDC30...
温度
变送器
里面的两
线制
,三线制,四线制的有什么区别
答:
温度变送器里面的两线制、三线制、四线制,是指各种输出为模仿直流电流信号的变送器,其作业
原理
和布局上的差异,而并非只指变送器的接线方式。不然热电偶配毫伏计丈量温度可称为是两线制的开山祖师了!几线制的称谓,是在两
线制变送器
诞生后才有的。这是电子扩大器在外表中广泛运用的成果,扩大...
12V温湿度两
线制
4-20mA输出
变送器原理
图???
答:
原理图:电流型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电
。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。当然,电流输出可以与电源公用一根线公用VCC或者GND,可节省一根线,称之为三线制变送器。其实大家可能注意到, 4-20mA电流...
压力
变送器
的接线方式有几种?
答:
两线制: 直流电源 (DC 24V )通过两根线向现场的变换器供电,同时这两根线又是输出信号( 4~20mA )的传输线
。对于DCS来说,此两线制属于无源信号。三线制:两根传输信号,另外一根提供供电。 三线制就是电源正极用一根线,信号正极用一根线,电源负极和信负极共用一根线。供电电压大多为 DC 24V ...
西门子PLC
二线制变送器
接线的工作
原理
答:
图中的电流从+24V电源开始,流过
变送器
("+"端进,"-"端出),经过SM431的M+,通过模块内部的一个精密电阻连接到SM431的M-,经过M-流回24V电源的负端。形成完整的回路。 扩展回答:上面提到的是模拟信号里面的二线制,下面说说数字信号里的
二线制原理
。数字信号里的二线制,也是本身有两根...
Pt100热电阻两
线制
、三线制和四线制接线测温精度的差别
答:
2、
原理
不同:
二线制
和三线制是用电桥法
测量
。四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量。3、测量精度不同:四线制就是从热电阻两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线。三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线。精度稍好。两线...
温度
变送器
的工作
原理
是什么?
答:
温度
变送器
的工作
原理
是:通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度,一般
测量
精度较高。在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差。温度变送器一般由测温探头,即热电偶或热电阻传感器和两线...
压力
变送器
的工作
原理
?后面接的两根线既是电源线又是信号输出线吗?
答:
工作
原理
压力
变送器
被测介质的两种压力通入高、低两压力室, 作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到
测量
膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,...
用万用表怎么检测
二线制
和三线制4-20ma
变送器
工作电流?
答:
二线制
4-20ma
变送器
的工作电流等于信号电流,将电流表串入信号回路即可
测量
。一些变送器有专门的测量端(孔)可供测量。注意这类测量端(孔)一般是并联在一个串在回路中的二极管或稳压管上的,当电流表内阻过大时电流通过时的压降超过二极管压降时测量会有误差。三线制 4-20ma 的工作电流需将电流...
大家正在搜
二线制电流变送器接线图
二线制变送器
二线制压力变送器
二线制变送器接法
二线制压力变送器接法
变送器原理
压力变送器电路原理图
压力变送器的原理
压力变送器的工作原理