99问答网
所有问题
电流速断保护用在多大线路
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-03-29
1. 电流速断保护适用于10kV及以下的电压等级。
2. 根据《电力工程电缆设计规范》(DLT570-2007),该保护装置适用于交流50Hz、额定电压660V的户内配电系统。
3. 电流速断保护主要应用于低压电力系统,尤其是10kV及以下电压等级的场合。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jztvet7OWjtWzBz7Wj.html
相似回答
什么是
电流速断保护
答:
2. 保护范围:限时电流速断保护可以覆盖被保护线路的全长或下一回线路的15%
。3. 安装原因:由于瞬时电流速断保护在某些情况下可能无法快速切除短路故障,如线路较短、系统运行方式特定时,可能会出现保护范围小或死区,因此必须安装限时电流速断保护。4. 功能区别:对于高压系统,过流保护主要用于线路或...
电流速断保护
是什么?
答:
1. 瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长,一般设定为被保护线路全长的85%
。2. 限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%。3. 过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。电流速断保护和其它保护的区别 电网中电气设备发生故障时,短路电流会显...
什么是
电流速断保护
答:
1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的85
2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15 3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长
过流一段二段三段
保护
范围是什么?
答:
1. 第一段
电流保护
:也称为瞬时
电流速断保护
。其整定值基于大于被
保护线路
末端可能出现的最大短路电流,因此受系统运行状态和故障类型的影响较大。通常,第一段保护的范围覆盖线路全长的15至50%。2. 第二段电流保护:即限时电流速断保护,旨在弥补第一段保护的不足。3. 第三段电流保护:称为定时限...
35千伏
线路
过流二段跳闸查什么地方
答:
2. 35千伏输电线路的继电保护系统主要采用阶段式
电流保护
,包括三个保护段:第一段为
电流速断保护
,第二段为限时电流速断保护,第三段为过电流保护。3. 这其中,第一段和第二段保护作为主保护,第三段作为辅助保护。第一段保护动作迅速,但电流设定较大,无法
保护线路
全长,因此其保护范围最小。4...
10KV过流一段跳闸、过流二段跳闸是什么意思?_百度问一问
答:
您好!很高兴为您解答。这是10kV
线路
的一种继电保护动作。过
电流保护
分为三段:1段,近区短路0秒跳闸,一般
保护到
母线侧线路出口一段距离 。过流保护分为
速断
,限时速断,过流等系统中会过流,就是因为发生短路故障(相间短路、接地短路等)或者设备过负荷。以前没有微机的年代,这些保护都是独立的,...
什么叫10KV过流一段跳闸,过流二段跳闸?
答:
3. 第一段保护,即
电流速断保护
,能够在短路发生时迅速跳闸,通常只保护到母线侧
线路
出口附近。4. 第二段保护,带有时限的电流速断保护,能够在短路发生后的一段时间内跳闸,通常保护整个线路以及一定延伸范围。5. 第三段保护,即定时限过
电流保护
,具有更长的时间延迟,通常按最大负荷电流整定,保护...
电流速断保护
中最小保护范围和灵敏度是一个意思吗?最小保护范围该如何求...
答:
电流速断保护
无法覆盖整个
线路
,其保护范围限制了保护的灵敏度,这两者实质上是相关的。为了确定最小保护范围,需要计算在最小运行模式下,两相短路电流与线路长度的关系曲线。通过该曲线,可以找到能够使保护装置动作的电流值,该值与线路全长的比值即为所需的最小保护范围。
变电站10kV出线断路器1
保护
j是
速断
还是过流
答:
书本上10kV出线设三段式电流保护。现在一般采用两段式保护:第
Ⅰ段
为电流速断保护;第Ⅱ段为过流保护,是根据线路长短而设定。 我在几个变电站工作过站内10kV出线只设Ⅱ段保护(速断保护和过流保护)
大家正在搜
线路电流速断保护保护范围
线路的电流速断保护电路图
线路的电流速断保护的启动电流是按
电力线路电流速断保护是
电力线路电流速断保护是如何整定的
电力线路电流速断保护是按躲过
电力线路速断保护的动作电流按躲过
10kv电力线路在电流速断
电流速断可以保护线路全长